Index du Forum » » Depannage Climatisation Pac » » défaut C0 sur altherma daikin
Auteurdéfaut C0 sur altherma daikin

Tout Développer    |    Tout Regrouper

francky40
12   

francky40
  Posté : 01-05-2011 13:54

salut à tous,
je viens vers vous car j'ai régulièrement des défauts co sur plusieurs installations de pompe à chaleur air/eau altherma de chez daikin,défaut débit mètre sur circuit d'eau.les circuits sont propres et meme rincé des fois et ce défaut persiste!quelqu'un a t il le meme probleme?
  Profil  
seb40110
52    

seb40110
  Posté : 01-05-2011 14:34

Salut,

Vérifie ton réglage de vitsse du circulateur, ça me la déjà fait.

S.G.
  Profil  E-mail  www  
francky40
12   

francky40
  Posté : 01-05-2011 14:41

vitesse 3 donc à fond

  Profil  
fifidelasorbe
614      

fifidelasorbe
  Posté : 01-05-2011 14:46

Salut

si tu travailles sur du plancher chauffant ouvre tes circuits à fond pour avoir un débit maxi et ainsi voir si tu as toujours le même problème

@+

Dans ce métier si tu oublies l'humidité, l'humidité elle ne t'oublie pas
  Profil    
 
francky40
12   

francky40
  Posté : 01-05-2011 14:54

en fait ce probleme je l'ai sur plusieurs installations je pense que c'est la palette du débit métre qui est mal concu,ce que j'ai envi de faire c'est de shunté celui ci en mettant un contact auxiliare via le circulateur c'est a dire qd le circulateur se met en route mon contact se ferme et inversement!j'aime pas trop shunter les sécurité mais jvais essayé
  Profil  
fifidelasorbe
614      

fifidelasorbe
  Posté : 01-05-2011 15:03

Re

si c'est un problème de palette, celle ci peut être retaillée au ciseau à la bonne dimension de ta tuyauterie sinon il te reste le contrôleur de débit électronique et là plus aucun soucis de fonctionnement. Pas de pièce en mouvement, réglage de la sensibilité donc une fiabilité sans faille

@+

Dans ce métier si tu oublies l'humidité, l'humidité elle ne t'oublie pas
  Profil    
 
francky40
12   

francky40
  Posté : 01-05-2011 15:13

j'ai jamais essayer ca,suivant le cout jvais voir
merci pour l'info
  Profil  
doug
134     

doug
  Posté : 01-05-2011 19:47

Slt à tous,
Moi je dis rien ne vaut le pressostat diff !
  Profil  
hotz
872      

hotz
  Posté : 04-05-2011 21:07

Bonjour,

Désolé, je ne suis pas sur mon ordi, mais le défaut débit c'est "7h", CO apparait lorsque le débit subsiste alors que le circulateur n'est plus alimenté (donc palette encrassée, ou défaut carte de régulation).

@ +