bonjour,
sur une chambre froide positive, le ventilo du condenseur, ne tourne pas sauf quand je le lance, a ce moment là il tourne normalement.... la HP coupe le compresseur quand meme!!! bref.
En general cette panne est du au condensateur qui est HS.
Ma question est de savoir comment faite vous pour tester le condenseur.
Merci d'avance. |
| | Profil
|
dmarco 1396
| Posté : 16-02-2010 10:45
Bonjour janoo,
Tu collectionnes les vieux condensateurs hors d'usage???
Pour répondre à ta question, c'est simple!
Le débrancher .... le "vider" .... et le tester à l'ohmètre.
Et si ton ohmètre affiche une résistance infinie, c'est que le condensateur est en bon état.
Attention au "vidage"... certains condensateurs de grosse capacité sont dangereux (gare aux doigts qui traînent) si tu ne veux pas t'électrocuter!
Mais si il est devenu "faiblard", de toute façon tu devras le remplacer et l'ancien ira aux rebuts!
Dons, si en le changeant, tout rentre dans l'ordre, et que ton ventilo démarre sans problème.... c'est qu'il était bien en cause, et tu auras gagné du temps.
A+
|
| | Profil
|
imecom 105
| Posté : 16-02-2010 12:38
salut,
tu prends un ohmetre a aiguille et tu le met aux bornes du condo.l'ohmetre doit monter rapidement puis redescendre,meme chose en inversant les fils de l'ohmetre.
deja tu sera s'il se charge et se decharge.
salutations |
| | Profil
|
adelclimatisation 766
| Posté : 16-02-2010 12:57
bonne jrne a ts
ta question est comment fait on pour tester le condenseur ou le condensateur
pour ce qui est du condensateur l astuce de demarco et bonne mais elle est plus fiable avec un multimetre a aiguille.si non si tu a un multimetre qui offre la possibilite de mesurer en microfarad c est plus rapide la t aura plus qu a comparer la valeur mesuree a celle plaquee surv le condo avec une tolerance de -5% en generale.
mais de tt facon si tu le lence a la main et qu il part y a pas de secret change ton condo c est lui qui merde .tu dit que le cp coupe en hp malgres le fait que tu as fait tourne le ventilo l as tu lence dans le bon sens
cordialement |
| | Profil
|
adelclimatisation 766
| Posté : 16-02-2010 13:00
re
desole je me suis trompe dans le choix des emoticons .
c est celui ci que je voulais mettre ( )
cordialement |
| | Profil
|
janoo 36
| Posté : 18-02-2010 10:31
Bonjour a tous,
le PB est bien resolu, j'ai changé les 2 condensateurs avec un modele pour les clims mais exactement de meme puissance.
Le seul PB c'es que maintenant que le ventilo tourne, il y a un bruit anormal, une sorte de sifflement de temps en temps.
Sinon merci a tous.
|