2 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne. Devenez membre privilégié en cliquant ici
Modéré par : Adrien christ59 Aircofrigo 
Index du Forum » » Depannage électrique » » Panne électrique sur vitrines réfrigérée...
AuteurPanne électrique sur vitrines réfrigérée...

Tout Développer    |    Tout Regrouper

Geniclimafroid
205     

Geniclimafroid
  Posté : 29-10-2009 17:23

Salut à tous,
tout à l'heure je suis allé dépanner une vitrine réfrigérée, et après recherche de la panne, c'été finalement le bulbe du thermostat qui était cassé, du coup son contact restait ouvert...
Après avoir shunté le thermostat pour contrôler les pression et températures de fonctionnement, je me suis aperçu qu'il y avait du courant sur toutes les parties métalliques du meubles y compris les tuyauteries, compresseur, etc...
Je m'en suis aperçu car en branchant le manifold j'ai reçu une petite décharge électrique...j'ai donc du couper l'alimentation électrique pour pouvoir brancher le mano.

J'ai vérifier les connexions électriques du compresseur(démarrage par relais de tension) et tout est ok.
Je ne comprend pas ce que ça peu être
En touchant les parties métaliques ou les tuyauterie ou le compresseur avec un tournevis testeur, il se met à éclairer
Pour information, le meuble étant relié à la terre, le courant de fuite par à la terre, et, l'installation étant relié à un simple disjoncteur qui ne fait pas fonction de différentiel, il ne coupe pas.
Auriez-vous une idée s'il vous plaît?
  Profil  
 
balbali72
2  

balbali72
  Posté : 24-04-2011 19:51

mr vérifie que les cosses du thermostat ne touche pas la carcasse du vitrine

Le froid c'est Mon amour
  Profil  
fifidelasorbe
614      

fifidelasorbe
  Posté : 29-10-2009 17:32

Salut géni

vérifie avec un méghomètre (appareil qui envoi une tension de 500 à 1000v entre les pointes de ton appareil )si tu as un "passage" de courant entre ton compresseur et le terre, ton ventilo et la terre etc....
Ce peut être aussi un fil qui touche la carcasse de ta machine
Et suivant la "fuite" de courant et la sensibilité de ton différentiel (500 mA par ex ) il se peut que le différentiel ne coupe pas

Bonne recherche

@+

@+

Dans ce métier si tu oublies l'humidité, l'humidité elle ne t'oublie pas
  Profil    
Geniclimafroid
205     

Geniclimafroid
  Posté : 29-10-2009 18:49

Ok merci.
Malheureusement je ne possède pas cette appareil
J'ai vérifier justement s'il n'y avait pas un fil qui touche la carcasse de la vitrines mais je n'ai pas trouvé.
Par contre, cette vitrine possède des résistances électriques et je n'ai pas pensé à vérifier de ce côté là, demain je vérifirais
  Profil  
tchojerome
35    

tchojerome
  Posté : 29-10-2009 20:43

c'est vrai que sans le mégahommemetre ca va pas etre facile mais moi a ta place je procederai ainsi:
tu débranche un par un les différents élément de ton installation (ventilo, resistance...) et tu regarde a chaque fois si le probleme persiste.
c'est pas terrible comme méthode mais ca peu taider essaye de te procurer un mégahommemetre c'est tres utile voir indispensable.
mais a mon avis c'est soit les résistances ou soit un ventilo apres faut voir si tes écoulement du meuble sont pas bouché car l'eau va monté et si tu n'a pas de différentiel sa ne va pas sauter tout de suite.
voila j'espere que sa va t'aider bon courage et tien nous au courrant
  Profil  
 
foro74
1  

foro74
  Posté : 07-04-2011 11:03

Citation : tchojerome 

c'est vrai que sans le mégahommemetre ca va pas etre facile mais moi a ta place je procederai ainsi:
tu débranche un par un les différents élément de ton installation (ventilo, resistance...) et tu regarde a chaque fois si le probleme persiste.
c'est pas terrible comme méthode mais ca peu taider essaye de te procurer un mégahommemetre c'est tres utile voir indispensable.
mais a mon avis c'est soit les résistances ou soit un ventilo apres faut voir si tes écoulement du meuble sont pas bouché car l'eau va monté et si tu n'a pas de différentiel sa ne va pas sauter tout de suite.
voila j'espere que sa va t'aider bon courage et tien nous au courrant  


Bonjour ! j'ai aussi un problème avec une vitrine réfrigérée et je voudrais vérifier de quoi il s'agissait, parce que le professionnel du depannage electrique me demandait de lui préciser la source du défaut. je n'ai pas de méghommètre, mais je crois que je vais essayer la méthode que vous proposez ! Merci !
  Profil  
mimifrigo
562      

mimifrigo
  Posté : 29-10-2009 21:58

bonjour ,

si le pique-phase s'allume sur la masse , pas besoin de mégohmmètre , un simple testeur suffit pour trouver l'origine du défaut .

ton installation n'est pas reliée à la terre ou celle ci est trop résistante . Le problème peut également provenir de l'installation électrique du client qui ne semble pas garantir une sécurité compatible avec un établissement recevant du public .
  Profil  
discus
670      

discus
  Posté : 30-10-2009 05:48

Salut,est tu sur que le défaut vient de ta vitrine,débranche la,avec un simple ohmètre ,tu devrait trouver une fuite à la masse.

@+DISCUS
  Profil  E-mail  
BA43
405      

BA43
  Posté : 30-10-2009 21:41

salut génieclimafroid
époustouflant comment marche les affaires dans certains petits coin de France.
vérifie ou fait vérifier par un électricien la continuité et la valeur de la terre de l'instal
vérifie à l'homètre l'absence ou non de défauts d'isolement sur ton meuble (attention en cas d'absence de prise de terre les filtres antiparasites portent les masses à un potentiel non négligeable )
dans le cas ou la terre n'est pas connectée d'autres appareils peuvent renvoyer du courant sur ta vitrine
signale à ton client et à ton employeur par écrit sur ton bon d'intervention le défaut constaté et met le en demeure de faire mettre son install électrique aux normes car en cas d'accident ta responsabilité serait lourdement engagée


BA
  Profil  
nh3
624      

nh3
  Posté : 31-10-2009 13:28

Salut Géniclimafroid.

J'ose à peine imaginer que tu a pu laisser tourner un meuble avec présence de tension sur les parties métalliques.On est à la limite de la faute.
En tant que professionnel ta responsabilité serait engagée si quelqu'un subissait un choc électrique qui peut avoir de graves conséquences. A partir du moment ou tu a constaté ce problème ta responsabilité était de trouver l'origine du défaut et de l'éliminer. au cas ou tu n'y arrivais de faire mettre hors tension l'appareil.
Il faut vérifier que les raccordements à la terre sont correctement faits, visiblement non si tu prends la bourre en raccordant les manos.
Le problème peut aussi provenir du circuit d 'éclairage (ex ballast défectueux) dont l'alimentation est souvent séparée de celle du circuit frigorifique.
Il peut aussi y avoir de la condensation dans les borniers de raccordement.... Les défauts d'isolement sont souvent assez pervers à trouver, mais il n'y a pas d'autre altrnative.

courage !!


''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
  Profil  
Geniclimafroid
205     

Geniclimafroid
  Posté : 12-11-2009 19:33

désolé encore une fois pour le retard...
Non, quand même, je vous rassure je n'avais pas laissé tourné ce meuble frigo avec ce défaut
En ce qui concerne la panne, c'était un ballast de lumière qui était à l'origine du défaut.
Merci à vous
  Profil  
Aircofrigo
2046       

Aircofrigo
  Posté : 12-11-2009 20:07

bonsoir,

tout est bien qui fini bien!!
panne trouvée et résolue que faut il de plus??
nous tenir au courant (un minimum pour une panne élec )
ce que geniclimafroid a tout naturellement fait

merci à lui :=


aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
  Profil  
ogmios
22   

ogmios
  Posté : 08-04-2011 12:45

Bonjour,

La panne de ballast a été trouvé, une très bonne chose, mais le problème de la mise à la terre de l' appareil est résolu ?
Si jamais un courant de fuite plus important se retrouve sur la masse, il y a risque d'accident.

Bonne journée à tous
Domi

Le plus bel hiver du monde ne peut donner que le froid qu'il a !
  Profil  
 
agfroid
236     

agfroid
  Posté : 20-04-2011 11:31

salut domi

si j'ai bien suivi, son instal est raccordée à la terre mais il n'y a pas de diff en tête de ligne!


AGFroid
  Profil  

Tout Développer    |    Tout Regrouper


Sauter à :

Temps : 1713490659.5688 seconde(s)