5 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne. Devenez membre privilégié en cliquant ici
Modéré par : Adrien christ59 Aircofrigo 
Index du Forum » » Depannage Climatisation Pac » » pury p-250 YMF-C
Auteurpury p-250 YMF-C

Tout Développer    |    Tout Regrouper

cls
77    

cls
  Posté : 13-05-2011 20:10

VRV avec une boite de repartition avec 11 UI. Pas de code defaut,mais un cote des bureaux "open space" avec 5 gainables ne refroidi pas. controle charge 0K (pesée puis reintroduit),condenseur nettoyé ce matin . Les gainables dans les bureaux à l'ombre l'am ok et ces 5 ui dans open space des que la T° augmente bizarement ne produit pus de froid comme si le gainable maitre etait à T°. En coupant tous les bureaux coté ombre l'open space produit du froid mais en durée limitée ainsi que lorsque je coupe l'alimentation et redemarre.avec des fois des t° de soufflage de l'ordre de 15°c pour T° ambiante de 26° c donc correcte.la hot line m'a dit de voir si un detendeur etait fuyard mais si c'etait le cas je pense que les gainable produirai malgré tout un peu de froid.Quelqu'un à il deja eu ce pb?merci
  Profil  
 
cls
77    

cls
  Posté : 13-05-2011 21:02

ps:j'ai oublié les T° de fonctionnement sur sw1 ok bp=1°c et hp 50°c
  Profil  

Tout Développer    |    Tout Regrouper


Sauter à :

Temps : 1744401792.319 seconde(s)