| Posté : 01-05-2011 13:54
salut à tous,
je viens vers vous car j'ai régulièrement des défauts co sur plusieurs installations de pompe à chaleur air/eau altherma de chez daikin,défaut débit mètre sur circuit d'eau.les circuits sont propres et meme rincé des fois et ce défaut persiste!quelqu'un a t il le meme probleme? |
| | Profil
|
seb40110
52
| Posté : 01-05-2011 14:34
Salut,
Vérifie ton réglage de vitsse du circulateur, ça me la déjà fait.
S.G. |
| | Profil E-mail www
|
fifidelasorbe
614
| Posté : 01-05-2011 14:46
Salut
si tu travailles sur du plancher chauffant ouvre tes circuits à fond pour avoir un débit maxi et ainsi voir si tu as toujours le même problème
@+
Dans ce métier si tu oublies l'humidité, l'humidité elle ne t'oublie pas |
| | Profil
|

| francky40
12
| Posté : 01-05-2011 14:54
en fait ce probleme je l'ai sur plusieurs installations je pense que c'est la palette du débit métre qui est mal concu,ce que j'ai envi de faire c'est de shunté celui ci en mettant un contact auxiliare via le circulateur c'est a dire qd le circulateur se met en route mon contact se ferme et inversement!j'aime pas trop shunter les sécurité mais jvais essayé
|
| | Profil
|
|
fifidelasorbe
614
| Posté : 01-05-2011 15:03
Re
si c'est un problème de palette, celle ci peut être retaillée au ciseau à la bonne dimension de ta tuyauterie sinon il te reste le contrôleur de débit électronique et là plus aucun soucis de fonctionnement. Pas de pièce en mouvement, réglage de la sensibilité donc une fiabilité sans faille
@+
Dans ce métier si tu oublies l'humidité, l'humidité elle ne t'oublie pas |
| | Profil
|

| francky40
12
| Posté : 01-05-2011 15:13
j'ai jamais essayer ca,suivant le cout jvais voir
merci pour l'info
|
| | Profil
|
|
doug
134
| Posté : 01-05-2011 19:47
Slt à tous,
Moi je dis rien ne vaut le pressostat diff ! |
| | Profil
|
hotz
872
| Posté : 04-05-2011 21:07
Bonjour,
Désolé, je ne suis pas sur mon ordi, mais le défaut débit c'est "7h", CO apparait lorsque le débit subsiste alors que le circulateur n'est plus alimenté (donc palette encrassée, ou défaut carte de régulation).
@ + |