bsr apres echange carte suite defaut E3, me retrouve maintenant avec celui ci U3. Quelqu'un connait ce defaut? mrci |
| | Profil
|

| doug
134
| Posté : 07-12-2010 21:37
Slt CLS,
Sans documentation bonne chance !!! :)
"U3" Unité extérieure : Opération de vérification non effectuée |
| | Profil
|
|
jeje64
15
| Posté : 07-12-2010 22:18
bonsoir,
aprés le changement de ta carte as tu fais le TEST de fonctionnement?
|
| | Profil
|

| cls
77
| Posté : 08-12-2010 06:02
bjr, non je dois y retourner car leur bureaux fermaient et,n'avait plus le temp.tu penses que le pb peut venir de là?je te tiens au courant,en tous cas merci du conseil,je ne connais pas du tout les vrv Daikin |
| | Profil
|
|
clim-BE
6
| Posté : 08-12-2010 17:30
Bonjour,
Oui c'est juste, si tu changes une carte surtout sur l'u.e., il faut refaire le mode test qui dure de 15 à 25 minutes + - .
Le code U3 = Problème Système => erreur de transmission, le système ne sait pas faire de vérification.
Attention, de temps en temps, lors d'un changement de carte, il y a un adaptateur qui est livré par Daikin, il faut le brancher sur la PCB avant de remettre la tension.
Bon dépannage.. |
| | Profil
|

| cls
77
| Posté : 08-12-2010 21:31
bsr tu avais entierement raison,apres avoir fait le "test";OK merci encore! |