Tout Développer | Tout Regrouper
janoo
36
| Posté : 11-02-2010 12:52
Bonjour a tous,
J'ai 2 climfroid seul montés par des amateurs, avant de demonter pour voir se qui se passe!!! j'aimerai avoire vos avis sur les causes probable!!!!
merci |
| | Profil
|
adelclimatisation
766
| Posté : 11-02-2010 13:37
salut jano et bonne jrn a ts
si c est bien la hp qui givre c est que tu doit avoir un probleme de predetente sur la ligne liquide.
vanne de service partielement ferme ,tuyauterie pincee ou ecraser qlq part...etc.ta bp et l UI sont dans quelle etat
cordialement |
| | Profil
|

| janoo
36
| Posté : 12-02-2010 01:08
C'est bien ce que je pensais, il doit y avoir un pincement quelque part!!!
l'UI a du mal a refroidire, les condensat coulent apres presque 50 minutes de fonctionnement et le deltat teta de l'UE est de 4 envirron.
Ici en caledonie les gens laissent les tubes de cuivres entiers enroulé derriere la clim. ca leurs evite de faire un dudgeon ou de devoir brasé!!!
cordialement. |
| | Profil
|
|
dmarco
1396
| Posté : 12-02-2010 01:32
Bonsoir janoo,
Le problème quand on passe derrière les amateurs, c'est qu'on doit s'attendre au pire!
Que tu trouves un pincement, et arrive à limiter la casse c'est un fait, mais le problème est qu'après cela... ton client risque de revenir vers toi parce que le fonctionnement ne sera toujours pas optimum!
En ayant été monté par des amateurs, ils ne connaissent certainement pas les mots "pompe à vide" et tu vas certainement te retrouver devant un problème d'incondensables!
Le fait de laisser le surplus de tuyauterie enroulée derrière la clim laisse à supposer qu'ils ont employé un tube préchargé, mais en fonction de l'habileté du "monteur du jour", tu te retrouves avec un problème de charge en FF...
Ne serait-il pas envisageable que tu mettes celà d'applomb? .... récuperer le gaz restant dans l'installation ... réduire la tuyauterie au "juste necessaire" .... tirage au vide et nouvelle charge de FF.
A mon avis, tu serais moins embêté par la suite en reprenant l'installation sur une base saine!
Certes, c'est une intervention plus longue (et donc un peu plus coûteuse pour ton client), mais d'un autre côté, cela t'assure une paix royale sur cette installation à l'avenir car tu n'auras plus à y revenir!
Qu'en penses-tu?
A+
|
| | Profil
|

| janoo
36
| Posté : 12-02-2010 10:15
En effet lorsque j'ai ramener le fluide dans la bouteille et que j'ai tirer au vite, le gars à regardé ma pompe avec des gros yeux!!! et bien sur l'inevitable question "a quoi ça sert"!!
Bref je vais surement reduire les tubes et charger la facture!!!! Je depanne les 2 clims lundi.
Mais je vais poser une autre question sur ce forum concernant les charge de gaz pour la clim des gros engins de chantiers.....
@ plus tard et merci |
| | Profil
|
|

| janoo
36
| Posté : 13-02-2010 11:28
bonjour,
En effet si je pouvais recuperer le fluide de la clim pour voir la quantité ça m'aurais bien aidé. Mais meme si la caledonie c'est la france, il y a un décallage horaire des lois. Ici on utilise pas de station de récup ça va arrivé sans doute avec la capacité pour utiliser du fluide. Le R12 a disparu il y a moins de 6 mois et on le remplace par du 134A sans aucun PB en quantitée identique, le R22 a encorre quelques beaux jours ici. ... Quand a la débrouille on est vraiment obligé, il n'y a pas trop le choix sur les pieces et en plus ça depend de l'arrivage des bateaux ou de la récupe sur un autre matériel... Il faut etre un peu MAC GIVER ici.
@+ |
| | Profil
|
|
dmarco
1396
| Posté : 13-02-2010 11:45
Le R12 disparu depuis 6 mois??
En effet, il y a un certain décalage (pour ne pas dire un décalage certain)!
Dommage que la Calédonie soit si loin, je t'aurais bien amené une station de récup!! heheheh....
Et à part celà, nos politiques viendront essayer de nous faire croire que nous sommes égaux en droits!! heheheh