| Posté : 27-01-2010 17:56
bonsoir,
pour mieux comprendre, il faut plus d'infos!!
l'air sort à 30°, ok, mais quelle est sa T° d'entrée?
T° entrée compresseur -7, ok mais quelle est ta T° extérieure? T° de l'échangeur extérieur (ou BP)
dégivre souvent!!oui pour toi!! mais c'est quoi souvent?? 10minutes? 50 minutes? et durant combien de temps?
charge de 3 kg, j'ai compris mais 60ml de 1/4 3/8 pas compris
alors, aussi, si possible, quand tu donnes la marque, donne aussi le modèle, si quelqu'un le connaît tu gagneras du temps pour obtenir une réponse
l'évapo prend vite en glace!! brouillard ce jour là? si c'est l'ensemble de l'échangeur extérieur qui prend vite en glace, je ne pense pas à un manque de charge.
bon courage
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |
| | Profil
|
domaguk
189
| Posté : 27-01-2010 18:30
bonjour, vous m'arrêtez si je me trompe mais à 17 bars au 407 c ça fait 42 ° donc un sous refroidissement de 12 °, si c'était un manque de charge, le sous refroidissement serait très faible voir inexistant.
dominique |
| | Profil www
|
Aircofrigo
2046
| Posté : 27-01-2010 19:56
re,
en clim, être méfiant pour les mesures de SR et SC; inverter?? en demande max?? vitesse ventilo?
ensuite, un manque donne un faible SR et c'est trop de charge qui donne un trop grand SR!!
ou je me trompe??
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |
| | Profil
|
domaguk
189
| Posté : 27-01-2010 20:15
Tu te trompes pas Aircofrigo, j'avis bien compris ça en formation, si il y a un manque de charge, sous refroidissement petit car le fluide reste peu de temps dans le condenseur c'est pour cela que 12 ° ça me semblait trés correct donc j'avais éliminé le manque de charge, mais je me demandais sur du multisplit ç'est peut être différent
dominique |
| | Profil www
|
Aircofrigo
2046
| Posté : 27-01-2010 20:24
oups,
je t'ai mal lu; mais si tu me relis , tu verras que nous disons la même chose
moi: un manque donne un faible SR
toi: si c'était un manque de charge, le sous refroidissement serait très faible
ouf, l'honneur est sauf
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |
| | Profil
|
hotz
872
| Posté : 27-01-2010 23:35
Salut,
La température de refoulement du compresseur est 20K au dessus de la température de condensation, un manque de charge t'emmènerait plus à 40K. Peut-être tout simplement ta clim est-elle sous-dimensionnée, ou le foisonnement est trop important (ex. groupe taille 30 pour 4 unités taille 12 = 48).
As tu essayé de fermer une ou 2 voies pour voir si les températures de condensation et de soufflage augmentent.
Sans les bonnes infos, on ne te fera malheureusement que des hypothèses... |
| | Profil
|
oxtar
116
| Posté : 28-01-2010 22:02
oh la les frigolos!!!!DOUCEMENT
alors deja pour ET EXCESrecadrer en clim on à bien un sous refroidissement de 3à 7° en mode froid, SEULEMENT en mode chaud étant donnée un volume des échangeurs int et ext il est normal d'avoir un SR entre 10 et 13°, donc on s'inquiete pas!!!!!!!!!ON OUBLI POUR L4INSTANT MANQUE EXCES....
Notre amis va nous donnez le modèle!! et au moins pressions bp hp et temp intérieur et extérieur...
et ca ira comme sur des roulette |
| | Profil
|
oxtar
116
| Posté : 28-01-2010 22:19
j' ai oublé surchauffe et sous refroidissement également??
parce que pour moi les températures données ne sont que les températures des tubes entré et sortie split, 53 et 30....à 17 bars au 407
c'est tout mélangé la!
a moins qu'on prenne un ss refroidissement juste sur les entré et sortie du split faut que je révise mes bases!!! |
| | Profil
|
faycal59
267
| Posté : 28-01-2010 23:22
Salut à tous !
Et si c'était des incondensables ? Les 42°C à 17 bars ne voudraient plus rien dire...
Fayçal |
| | Profil
|
biloute
407
| Posté : 29-01-2010 09:04
bonjour,
pour oxtar, "53 et 30....à 17 bars au 407 " rien de 100% anormal, les 53° sont avant que la condensation commence, et les 30 après donc il est possible de mesurer +/- 40°C le long de l'échangeur ce qui correspond à nos 17 Bar.
pour faycal, incondensable= pression plus élevé que la relation Pr/ T° prévue.
hors ici ce n'est pas le cas; donc pour moi à exclure
par contre, je souscris au raisonnement de hotz; 4 UI et 1 UE = regarder quelle est le rapport de puissance et la demande au moment des mesures.
dans tout les cas, attendons le retour de max56.......
à+ |
| | Profil
|
faycal59
267
| Posté : 29-01-2010 10:50
Bonjour
mais ou avais je la tete
merci biloute !
Fayçal |
| | Profil
|
jonino
1
| Posté : 29-01-2010 11:15
bonjour j'ai déja eu ce soucis pour savoir si ta charges et bonne il faut voir au niveau intensité de ton compresseur mais pour cela il faudrait demande au constructeur a peu prés l'intensité |
| | Profil
|
oxtar
116
| Posté : 29-01-2010 18:51
salut
biloute je suis pas demeuré pour info...., je sait que 40° pour 17 bar on est ok.
je disait que les infos qui sont donnée par max56 ne servent quasi à rien, donc qu'il nous donne des relevés correct, hp bp, sr, sc,le modele des unités....etc
moi perso je ne fais pas de conclusion, en ayant deux prises de température je ne sais ou sur le circuit, et une pression...
autant donnée des élement fiable!!! après la gamme fujitsu je la connai par coeur...
a+ |
| | Profil
|
oxtar
116
| Posté : 29-01-2010 19:06
cela dis je suis en accord avec hotz....
je miserai plus sur un mauvais choix de matériel, que la faute de la mise en service
Après notre ami max56 prend au minimum les températures de reprise et de soufflage de toutes les unités en intérieures et extérieure, tout ca en mode TEST, et déja la on pourra jugé de la puissance juste avec les delta. |
| | Profil
|
biloute
407
| Posté : 29-01-2010 22:58
bonsoir tout le monde,
"""biloute je suis pas demeuré pour info...., """ tu n'es pas un demeuré du tout ?? ou tu es demeuré mais pas pour infos???humm hum .. telle est la question...
je ne prend personne pour quoi que ce soit, je suis ici pour apprendre et partager.
TU DIS ;"" 53 et 30....à 17 bars au 407 ""
phrase bizarre pour laquelle je relève: rien de 100% anormal, les 53° sont avant .....
si tu es fâché pour cela, c'est triste ( et là j'attaque, il y a des psy à ta dispo )
mon ton est éventuellement trop sec?? donc, loin de moi au départ d'insulter, traiter de demeuré ou autres.. OK?? merci!!
mais je vois que nous sommes tous +/- d'accord, + d'infos d'abbord et^pour la suite, +/- bles mêmes idées.
à+
donc |
| | Profil
|
oxtar
116
| Posté : 30-01-2010 12:06
pas faché du tout biloute, t' inquiete
je me suis mal exprimé c'est vrai a+ |
| | Profil
|
ARTNOW
7
| Posté : 01-02-2010 23:15
salut , je suis station technique fujitsu , quel est le modele exact de ton unite exterieure aoy30? et quelle année parce que je suis etonné qu'il soit au r407c si il est recent , ou alors ce sont des promo de fournisseur (ancien stock) ou autre theorie une declinaison de fujitsu (naoko).
si il est inverter tu as 70 m de longueur maxi en bitube.
voir aussi tes calcul de puissance à -7° souvent c'est là que qu'il peut y avoir plantage ,puissance un peux juste.
bon courage. |