Tout Développer | Tout Regrouper
christ59
1024
| Posté : 16-07-2009 18:30
PRESENTATION FAITE ! SUJET DEBLOQUER !
bon amusement
christ59
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme. |
| | Profil www
|
marcel11
238
| Posté : 16-07-2009 22:27
normalement c'est le changement d'etat passe de liquide a gazeux donc l'evaporation qui crée du froid donc la ligne d'aspiration °T° d'evaporation entre + 3° et + 7° selon de debit de fluide frigorigene donc toujours + froid que la ligne de liquide détendue qui doit etre au alentour de 20 25°
,, |
| | Profil
|
oxtar
116
| Posté : 16-07-2009 23:24
je suis ok avec ca, m'est dans un schéma frigo basique,une fois passer par la détente ici électronique, on a notre température d 'evap qui devrait etre plus basse qu'a la sortie de l'evap. d'ou la surchauffe!!!et la c'est le contraire, à ce compte là impossible de prendre une surchauffe.comme ca à premiere vu sans réflechir on dirait qu'on a une pré-detente sur l'unité extérieur et une autre détente sur l'unité intérieur,donc je vois pas l'interet |
| | Profil
|
marcel11
238
| Posté : 17-07-2009 00:09
au debut de l'evap c'est du liquide avec 1 peu de vapeur (donc T° et pression constante tant qu'il ya du liquide)à la fin de l'evap c'est que des vapeurs et la surchauffe corespond entre la zonne ou la dernierre goute de liquide se vaporise et la fin physique de l'evaprateur ou la vapeur peux se surchauffer et la T° peux remonter° (c'est l'evaporation qui fait baisser la T°) est pas la quantité de liqide
,, |
| | Profil
|
discus
670
| Posté : 17-07-2009 02:48
Salut oxtar,la ligne liquide qui sort de ton groupe est "prédétendue"ce n'est pas vraiment une ligne liquide d'aillieur. Ton fluide arrive dans l'évaporateur et s'évapore en absorbant les calories de l'air ambiant,donc c'est normal que ton fluide de départ soit plus chaud qu'au retour,c'est ce qu'on recherche.
Pour ta surchauffe,avec un détendeur électronique et un inverter c'est un peu plus compliqué car ton détendeur et ton compresseur se "calle" en fonction de la demande .En règle générale ta B.P. au retour de l'évaporateur est entre 0 et +7°C d'évap.(attendre que le régime ce stabilise)
@+DISCUS |
| | Profil E-mail
|
Tout Développer | Tout Regrouper
|