1 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne. Devenez membre privilégié en cliquant ici
Modéré par : Adrien christ59 Aircofrigo 
Index du Forum » » Depannage Climatisation Pac  » » [Résolu] - panne sur climatiseur carrier
Auteur[Résolu] - panne sur climatiseur carrier
frigoman
35    

frigoman
  Posté : 21-10-2009 15:54

bonjour à tous.j'ai un problème sur un climatiseur carrier type 42hqe009.012 38ye009.012.il fonctionne tres bien en froid mais dés que je passe en mode chaud il se met en degivrage.(pré-def)'en gros il ne demarre pas en chaud.cause de fortes pluies je n'ai pas pu controler la v4v et l'electrovanne.ce climatiseur est neuf(moins de 6 mois).merci d'avance pour vos precieux conseils.à plus.

frigoman

Message édité par : frigoman / 21-10-2009 15:55


  Profil  
daB
17   

daB
  Posté : 22-10-2009 21:34

bonsoir,
tu t'en es sorti de ton probleme?

  Profil  
frigoman
35    

frigoman
  Posté : 23-10-2009 09:58

re bonjour. y aurait il un probleme de sonde de degivrage? merci

frigoman

  Profil  
frigoman
35    

frigoman
  Posté : 23-10-2009 10:08

salut daB .pas encore si tu a une idée je prends


frigoman

  Profil  
frigoman
35    

frigoman
  Posté : 23-10-2009 17:19

re electrovanne ok v4v ok et toujour degivrage en mode chauffage au secour!

frigoman

  Profil  
daB
17   

daB
  Posté : 24-10-2009 08:45

bonjour frigoman
En effet tu peux controler la sonde de degivrage et peut etre la ou les sondes qui se trouve dans des doigts de gants au niveau de l'evap,(grp ext);elle doivent mesurer au environs de 10-12Kohms.
donne moi tes pressions pour savoir ce que ca fait au demarrage..
merci bon courage

  Profil  
Stefan
46    

Stefan
  Posté : 23-11-2009 23:40

Pre-def symbolise aussi le préchauffage de la batterie d'échange de l'unité intérieure. Enlever les filtres, et mettre la mains sur la batterie et sentir si elle est chaude, tiede ou très froideet tu saura si c'est la sonde ou la V4V ou manque de fluide.


  Profil  
frigoman
35    

frigoman
  Posté : 09-12-2009 12:10

bonjour.desole de n'avoir pa repondu plus tot .en fait de retour sur ce depannage et la tete reposee j' ai tout simplement ouvert la vanne d'aspiration que l'
installateur d.origine avais oublié.oups! on passe souvent a coote des choses simples.a plus et merci.

frigoman

  Profil  
xavierc
390      

xavierc
  Posté : 09-12-2009 12:28

Citation : frigoman 

bonjour à tous.j'ai un problème sur un climatiseur carrier type 42hqe009.012 38ye009.012.il fonctionne tres bien en froid mais dés que je passe en mode chaud il se met en degivrage.(pré-def)'en gros il ne demarre pas en chaud.cause de fortes pluies je n'ai pas pu controler la v4v et l'electrovanne.ce climatiseur est neuf(moins de 6 mois).merci d'avance pour vos precieux conseils.à plus.

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

Message édité par : frigoman / 21-10-2009 15:55

 

Bonjour,
Si la vanne d'aspiration était fermée, il ne devait pas fonctionner si bien que ça en froid !!
En tout cas pour le dépannage réussi.Ce n'est pas toujours aussi simple.
Bonne journée
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  www  
gelsam
8  

gelsam
  Posté : 10-12-2009 19:07

tu attends combien de temps ?
la temperature de batterie interieur est de combien ?