fylip22
100
| Posté : 04-05-2011 20:14
Bonjour,
Ce jour, j'ai remis en service une installation plaquée pour du R22. La charge a été faite avec du R22 recyclé, c'est-à-dire du R422D.
Utilisez-vous également ce R22 retraité ?
À bientôt.
fylip22
|   Profil www
|
| christ59
1024
| Posté : 04-05-2011 20:16
salut
bin, moi jusqu'as aujourd'huis j'ai utiliser du R22 T mais dans quelque semaines je vais devoir travailler avec le 422D, je ne connais pas trops le retour sur ce retrofit
A+
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme. |   Profil www
|
| cedfr79
233
| Posté : 04-05-2011 20:21
attention R22T= R22 recyclé pour le R422 il y a différentes lettres qui correspondent a différentes applications
n'oublions pas que le R22 était utilisé aussi bien pour de la clim que sur des installations négatives
pour faire du froid il faut faire du chaud |   Profil
|
| xavierc
390
| Posté : 04-05-2011 20:23
Citation : fylip22
Bonjour,
Ce jour, j'ai remis en service une installation plaquée pour du R22. La charge a été faite avec du R22 recyclé, c'est-à-dire du R422D.
Utilisez-vous également ce R22 retraité ?
À bientôt.
fylip22
Bonjour
A ma connaissance, le R422D est un remplaçant du R22 mais n'est pas du R22 recyclé ...
Il n'est donc pas compatible dans certaines applications.
http://www2.dupont.com/Refrigerants/fr_FR/products/isceon29.html
Bonne journée
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire |   Profil E-mail www
|
| PL
171
| Posté : 04-05-2011 20:42
Oui je l'utilise régulièrement et de plus de pus en plus cher. R22T= T pour transformé, c'est à dire que c'est du R22 retraité que l'on peut utiliser comme du R22 normal. En complément de gaz( R22)mais bien sur, pas normal car à partir du moment si il y a complément = fuites, donc, recup, recherche fuites, test azote, charge au poids, etc.... ou utiliser complètement mais ATTENTION seulement jusque 2015, après c'est fini.
Pat |   Profil
|
| fifidelasorbe
614
| Posté : 04-05-2011 20:47
Bonsoir
je confirme que le R422D est différent du R22T ne serait ce déja que par rapport au glissement
gaz pur pour le R22T et zéotrope pour le R422D
@+
Dans ce métier si tu oublies l'humidité, l'humidité elle ne t'oublie pas |   Profil
|
| shunt33
42
| Posté : 04-05-2011 21:51
Bsr,
Et sur le R422D en rétrofit quels sont vos retour d'expériences ?
En clim petite et moyenne puissance, en réfrigération positive ?
Faut il vidanger le circuit après réparation d'une fuite pour une charge complète comme pour le R407C ?
Quelle embrouille tous ces fluides... |   Profil
|
| fylip22
100
| Posté : 05-05-2011 00:21
Bonsoir,
Cette anecdote proposée ce soir vers 20 h 15 avait pour but de susciter des étonnements et des commentaires de votre part. Visiblement beaucoup d'entre vous ont réagit.
Les émoticons ( ) , à la suite de la signature, avaient pour but de vous mettre la puce à l'oreille concernant la finalité de ce thème.
Pour rappel, les fluides des séries 400 et 500 sont tous des mélanges.
Les fluides de la série 400 sont des mélanges zéotropes (ils possèdent un glissement).
Les fluides de la série 500 sont des mélanges azéotropes.
Pour prendre un exemple, le mélange de R134a, R125, R32 donne du R407.
Mais pour distinguer différentes proportions de ce mélange, on ajoute une lettre majuscule, ainsi :Fluide | R32 | R125 | R134a | T emp. ébullition à 1 bar |
R407A | 20 % | 40 % | 40 % | -43 °C |
R407B | 10 % | 70 % | 20 % | -43 °C |
R407C | 23 % | 25 % | 52 % | -43 °C |
R407D | 15 % | 15 % | 70 % | -38,7 °C |
En conséquence, il faut toujours donner le code du fluide frigorigène dans sa totalité. Du R407A n'est pas du R407C ; ils n'ont pas les mêmes proportions.
Je me permet de préciser les propos de cedfr79 : comme indiqué ci-dessus, la lettre correspond à un fluide frigorigène avec un mélange dans des proportions précises. En aucun cas la lettre ne donne l'application du fluide.
Pour répondre en partie à shunt33 : les fluides de la série 400 possèdent tous un glissement (faible pour certains). En conséquence, lors d'une fuite, un des composants peut s'échapper en proportion supérieur à un autre ; donc la nature du mélange change, et ses propriétés changent aussi. En conclusion en cas de fuite sur une installation, le fluide frigorigène qui est un mélange (séries 400 et 500) devrait toujours être récupéré en totalité avant de recharger l'installation par un fluide neuf. Et pour aller plus loin, tous les mélanges (séries 400 et 500) doivent être chargé en phase liquide.
Et pour finir, voici la composition du R422D : R125 : 65,1 % - R134a : 31,5 % - R600a : 3,4 % ; ce mélange est proposé pour remplacer le R22.
Fiche technique du R407A : http://www.nationalref.com/PDF%27s/MSDS/Refrigerants/MSD407A.pdf
Fiche technique du R407B : http://www.nationalref.com/PDF%27s/MSDS/Refrigerants/MSD407B.pdf
Fiche technique du R407C : http://www.nationalref.com/PDF%27s/MSDS/Refrigerants/MSD407C.pdf
Fiche technique du R407D : http://www.bocsds.com/uk/sds/special/r407d.pdf
Fiche technique du R422D : http://www.nationalref.com/PDF%27s/MSDS/Refrigerants/MSD422D.pdf
J'espère que ces quelques explications vous auront éclairées.
À bientôt,
fylip22 |   Profil www
|
| xavierc
390
| Posté : 05-05-2011 06:09
Citation : fylip22
Bonsoir,
Cette anecdote proposée ce soir vers 20 h 15 avait pour but de susciter des étonnements et des commentaires de votre part. Visiblement beaucoup d'entre vous ont réagit.
Les émoticons (  ) , à la suite de la signature, avaient pour but de vous mettre la puce à l'oreille concernant la finalité de ce thème.
Pour rappel, les fluides des séries 400 et 500 sont tous des mélanges.
Les fluides de la série 400 sont des mélanges zéotropes (ils possèdent un glissement).
Les fluides de la série 500 sont des mélanges azéotropes.
Pour répondre en partie à shunt33 : les fluides de la série 400 possèdent tous un glissement (faible pour certains). En conséquence, lors d'une fuite, un des composants peut s'échapper en proportion supérieur à un autre ; donc la nature du mélange change, et ses propriétés changent aussi. En conclusion en cas de fuite sur une installation, le fluide frigorigène qui est un mélange (séries 400 et 500) devrait toujours être récupéré en totalité avant de recharger l'installation par un fluide neuf. Et pour aller plus loin, tous les mélanges (séries 400 et 500) doivent être chargé en phase liquide.
À bientôt,
fylip22
Bonjour,
Je ne vois pas qui tu éclaire avec des tableaux sur les proportions du mélange desr R407, suite a TA question sur le R22 ?
Bonne journée
Xavier
NB: La série R500 n'a aucun besoin d'être chargé en liquide..
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire |   Profil E-mail www
|
| Frigorie
153
| Posté : 05-05-2011 07:02
bonjour pour des applications positives et negatives en commercial R22 je passe au 404 impecc ca fait plus de 3ans changer l'huile a capillaire ok detendeur a changer ça marche impeccable et bien dans le temps
pour de la clim 407 changerl l'huile capillaire ok garder le meme detendeur augmenter la taille de la buse ca fonctionne bien je n'ai pas assez de recul pour savoir dans le temps si ca va tenir j'en ai fait q'un
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2 |   Profil www
|