chleuh
46
| Posté : 17-10-2010 22:21
salut a tous
Dans un qcm il y avait la question ;qu'est ce qui peu provoquer une surchauffe faible et un refroidissement faible? réponse : un détendeur grand ouvert.
pour la surchauffe faible je comprend mais pour le refroidissement faible je vois pas ....
|   Profil
|
|
detente
559
| Posté : 17-10-2010 23:16
Salut schleuch
sur des évaporateur de puissance avoisinant les 80 KW, un detendeur trop ouvert pompe a tres grande vitesse si bien que le détendeur fini par ne jamais s'ouvrir plus de quelques secondes et ne produit pas de froid. ( tres souvent le détendeur est surdimmentionné)
Je sais je répond a coté mais ma réponse peut expliquer la question mal formulée.
@+
|   Profil
|
|
agfroid
236
| Posté : 20-10-2010 14:32
salut
je vais tenter d'être simple: pour alimenter l'évap il te faut du liquide dans le condenseur, jusque là pas de souci.
maintenant si ton détendeur est trop puissant il laisse passer trop de liquide donc la surchauffe baisse (le niveau de liquide augmentant), le compresseur quant à lui, aspire toujours la même quantité de ff, donc le niveau de liquide dans le condenseur faibli d'oû 1 sousrefroidissement faible
voilà c'est assez simple en fin de compte, c'est le principe du vase communiquant: dans un circuit étanche si le ff n'est pas d'un coté c'est qu'il est de l'autre, bref l'évap se remplissant de liquide le condenseur se vide, car pour remplir l'évap il faut bien tirer le liquide de qque part, ici c'est dans le condenseur!
bon apprentissage de ce métier
AGFroid |   Profil
|
|
detente
559
| Posté : 20-10-2010 23:08
Salut ag froid
on parle bien de refroidissement faible et non de sous-refroidissement faible, sinon ta théorie est bonne...Attention a la question!!!
@+
|   Profil
|
|
discus
670
| Posté : 21-10-2010 05:04
Bonjour, effectivement on parle de refroidissement faible cad de puissance frigo faible à cause de la mauvaise surchauffe du détendeur.
@+DISCUS |   Profil E-mail
|
|
agfroid
236
| Posté : 22-10-2010 13:33
et oui cette subtilité m'avait échappé! alors je laisse les pros expliquaient et j'écoute!
AGFroid |   Profil
|
|
chleuh
46
| Posté : 23-10-2010 17:28
non,non c'est bien sous refroidissement faible ,c'est une erreure de ma part;j'ai le méme raisonnement que toi ag froid mais pas notre formateur qui pense que la question est mal forlmulé et dit qu'un SR faible vient d'un autre défaut de manque de charge....qui croire? |   Profil
|
|
agfroid
236
| Posté : 23-10-2010 17:50
salut;
alors là si ton formateur te dis cela c'est qu'il doit avoir une raison, bien que je ne vois pas laquelle!
bref lui as tu demandé de t'expliquer le pkoi du comment? et lui as tu énoncé notre logique des vases communicant? le detendeur étant trop ouvert, la quantité de ff n'étant pas extensible, le compresseur aspirant tjs la même quantité de ff, le condenseur se vide et remplit l'évap, d'ou le sr et la sc qui baissen. bref je comprends pas ton formateur, faudrait qu'il argumente, non?
AGFroid |   Profil
|
|
lulu06
123
| Posté : 19-01-2011 19:45
les formateurs ont toujours raison!! vous vous en apercevrez bientot |   Profil
|
|
dom
2
| Posté : 20-01-2011 16:29
arf...
le SR est du a une "stagnation" du FF ds le condenseur... En gros, plus il y a de fluide ds le CD, plus le SR est grand, ben oui, ça "bouchonne" ds le tuyau sortie CD est le FF est plus lgtps en contact avec son médium de refroidissement. Si SR faible, c que manque de FF au condenseur(pas forcément ds l'installation). Je suis d'accord avec la théorie des vases communiquant. Par contre si SC faible alors chute de la puiss. frigo, c logique |   Profil
|
|
Aller à la page : [ 1 | 2 ] |