Bonjour à tous,
Ca se passe sur un chantier d'une chambre froide négative où on ne garde que les panneaux, éclairage...
On pose l'évapo, tire les tuyaux, les cables, le groupe de condensation Unité Hermétique, L'un s'occupe des brasures extérieures, l'autre à l'intérieur, le tuyautage fini, épreuve à l'azote, et fuite,
Recherche de la fuite au mille bulles et là on ne trouve pas,
on change de mano ! on sait jamais et
pareil
Toutes les brasures, les dudgeons les vannes sont vérifiées plusieurs fois par 2 personnes différentes mais la fuite restait introuvable...
Finalement on verifie l'étanchéïté du groupe, c'est lui qui fuit.
Vérification du condenseur RAS, du compresseur RAS, restait la bouteille.
la bouteille est chargée de 15 bars d'azote et on la plonge dans l'eau, (pas les tuyaux) avec la vanne et là des petites bulles apparaissent. Mais pas de la vanne, non , elle fuyait de la soudure qui joint le haut et le bas de la bouteille.
ça m'a pas fait rigoler du tout, cette expérience.
Dominique | Profil www
|
| zibeulbeuz
11
| Posté : 07-04-2010 20:58
salut
Quelque chose me taraude !!!
ton groupe de condensation est neuf ? si oui lorsque tu a retirer les bouchons caoutchouc tu ne devais plus avoir de pression dans ton groupe ? normalement il son livrer sous pression d'azote ! si tel est le cas tu aurais du te dire y a une fuite sur le groupe cela t'aurais eviter de chercher partout . | Profil
|
| cedfr79
233
| Posté : 07-04-2010 21:39
normalement c'est le genre de connerie qui t'arrive quand tu fais une mise en route un vendredi après midi ;)
pour faire du froid il faut faire du chaud | Profil
|
| faycal59
267
| Posté : 07-04-2010 22:48
salut à tous
Le groupe était toujours sous pression d'azote, mais seulement côté BP...
Fayçal | Profil
|
| domaguk
189
| Posté : 08-04-2010 06:48
Bonjour,
Comme le dit Fayçal, il était bien chargé mais coté BP.
Ca nous est revenu à l'espritaussi.mais après, bien sur.
Ca me servira d'expérience, au moins
dominique | Profil www
|
| LGFS27150
20
| Posté : 08-04-2010 21:12
je confirme
etant stagiere dans la meme boite que DOMINIQUE
ils sont mis la bouteille dans l'eau et oui sa faissait des bulles
BON DOMINIQUE PENSE A LA CARTE POSTAL
DU PAS DE CALAIS
| Profil
|
| dmarco
1396
| Posté : 09-04-2010 01:11
Carte postale????? ..... Il est déjà parti en vacances notre Dominique????
hehehehe.... Bon ok, je sors!!
A+
| Profil
|
| domaguk
189
| Posté : 09-04-2010 17:20
Bonjour marc,
je suis pas en vacances, mais en week end ... vendredi samedi dimanche, et je passe le week end dans le Pas de Calais...
A plus
Bonjour LGFS27150 alias Raymond
J'enverrai pas de carte postale, ça se mange pas et ça ne se boit pas, j'ramenerai une ch'tite bieère d'min coin ...
A lundi
dominique | Profil www
|
| detente
559
| Posté : 10-04-2010 13:47
Salut domag
ben au final t'a fait quoi avec ta bouteille tu l'a souder, remplacer garantie ....
Sinon tu prend un morceaux de tube acier avec deux fond a souder et ta la refait rapido ta bouteille....
| Profil
|
| domaguk
189
| Posté : 11-04-2010 19:39
Salut détente,
La bouteille a été remplacée par le fournisseur, livrée le lendemain matin à 8 h 45.
Je comprends pas ce que tu voulais faire avec les 2 tubes acier à et les fonds à souder.
Je me suis pas occupé du remplacement car j'ai cablé le régulateur et tous les cables.
C'est le chef qui s'en est occupé avec Raymond.
L'installation fonctionne depuis jeudi après midi , enfin j'espère ...
Bonne fin de Week End
Dominique | Profil www
|