3 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne. Devenez membre privilégié en cliquant ici
Modéré par : Adrien christ59 Aircofrigo 
Index du Forum » » Metier de frigoriste » » GMS : froid positif et négatif au CO2
3 pages [ 1 | 2 | 3 ]
AuteurGMS : froid positif et négatif au CO2
master1551
40    

master1551
  Posté : 06-10-2010 06:37

Pour ce qui est du climat français et du transcritique, il y a des solutions à tout. Sur nos dry-cooler CO2 , il y a des buses pour pulvériser de l'eau dès que la température extérieure est trop haute.....
On a des installations en ville, entre batiment et cet été on a eu des piques de +38 - +40° est pas de soucis pressions avec l'arrosage.

  Profil  
Napa
55    

Napa
  Posté : 06-10-2010 12:11

Citation : master1551 

Pour ce qui est du climat français et du transcritique, il y a des solutions à tout. Sur nos dry-cooler CO2 , il y a des buses pour pulvériser de l'eau dès que la température extérieure est trop haute.....
On a des installations en ville, entre batiment et cet été on a eu des piques de +38 - +40° est pas de soucis pressions avec l'arrosage.
 


Intéressant, mais cela pose un problème en ville car on revient au problème des TAR avec des risques de contamination par la légionnellose. Donc des mise en oeuvres et des contraintes draconiennes.

  Profil  www  
master1551
40    

master1551
  Posté : 06-10-2010 13:07

pas de probleme de légionelle car pas d'eau qui stagne.....

  Profil  
Napa
55    

Napa
  Posté : 06-10-2010 20:31

Citation : master1551 

pas de probleme de légionelle car pas d'eau qui stagne..... 


Pas d'accord, pas besoin de stagnation pour être contaminée.
Les arrivée d'eau seront en stagnation lorsqu'elle ne fonctionneront pas donc équivalent à un bras mort donc risque potentiel. Donc maintenance supplémentaire car des purges et des analyses régulières.
En plus, en ville ces échangeurs arrosables seront probablement situés en toiture bien exposé et cette eau stagnante se retrouvera dans les plages de T° potentiellement idéal pour le développement de la légio.

  Profil  www  
christ59
1024       

christ59
  Posté : 06-10-2010 20:33

t'inkiete, sur les dry cooler, ce sont des kit adiabatique, avec kit uv et tout le bordel, pas de soucis de legionnelle .


A+ Christ59



rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www    
TINOU
27   

TINOU
  Posté : 06-10-2010 20:52

Bonsoir,
je suis d'accord d'un point de vue écolo mais l'étage NH3 ne servant qu'a la condensation du CO2 mérite rélexion sur le surcout
J'aimerais savoir si tu fais de la récup de chaleur au moins sur la condensation ou deshurchauffe du NH3 pour dégivrer ton négaif ou autre chose
Il s'agit d'une installation GMS peux tu nous dire l'enseigne (pour moi c'est Auchan),

Peux tu donner des infos, type de compressurs et puissances froid et élec

Dans l'attente bon courage pour la mise en route


Message édité par : TINOU / 06-10-2010 20:55


  Profil  
master1551
40    

master1551
  Posté : 07-10-2010 08:35

Citation : Napa 

Citation : master1551 

pas de probleme de légionelle car pas d'eau qui stagne..... 


Pas d'accord, pas besoin de stagnation pour être contaminée.
Les arrivée d'eau seront en stagnation lorsqu'elle ne fonctionneront pas donc équivalent à un bras mort donc risque potentiel. Donc maintenance supplémentaire car des purges et des analyses régulières.
En plus, en ville ces échangeurs arrosables seront probablement situés en toiture bien exposé et cette eau stagnante se retrouvera dans les plages de T° potentiellement idéal pour le développement de la légio. 


Sur tous nos dry, il y a un systeme de vidange de la conduite d'eau dès que la pulvérisation n'est plus utilisé.


  Profil  
Aegis
34    

Aegis
  Posté : 08-10-2010 12:00

Sympa le schéma si tu as d'autres infos sur le matos installé

  Profil  
master1551
40    

master1551
  Posté : 08-10-2010 18:19

Citation : Aegis 

Sympa le schéma si tu as d'autres infos sur le matos installé  


c'est une installation type booster CO2
Il y a deux multiplex + et de multiplex -

  Profil  
dmarco
1396       

dmarco
  Posté : 08-10-2010 20:59

Bonsoir à tous,

Nous avions déjà la responsabilité d'usines à gaz.... mais maintenant, ca ressemble de plus en plus aux oeuvres de César!!

Serions-nous donc tous des artistes en sommeil????

A+

P.S. : Pour les plus jeunes, César est un sculpteur du XXè ( siècle ... pas arrondissement de Paris ! ), célèbre pour ses compressions.


Travailler....c'est bien, mais travailler bien.... c'est mieux!

  Profil  
Aller à la page : [ 1 | 2 | 3 ]
Sauter à :