SebastienSXM
15
| Posté : 12-10-2010 04:31
Bonjour,
Pourriez vous me communiquer les conséquences directs et indirects si je modifie les parametres de ma chambre froide négative en une chambre froide positive, avec le meme groupe et le meme évaporateur.
Sébastien. |   Profil
|
| Aircofrigo
2046
| | SebastienSXM
15
| Posté : 12-10-2010 19:01
Bonjour AircoFrigo,
Merci pour ta réponse. Pour y revenir, mon client souhaite, pour raison financiere et conseil d'un ami, que je modifie uniquement les paramétres du régulateur sans changer d'appareillages. C'est a dire, de modifier ma valeur de consigne actuelle(-22°C) en température positive (+4°C). Sans a avoir a faire de reglage de détenteur par exemple. Et je voudrais savoir quelles sont les consequences que je pourrais avoir sur mon installation( usure du compresseur, mauvaise alimentation de l'évaporateur,....).
Sébastien. |   Profil
|
| biloute
407
| Posté : 12-10-2010 19:51
bonsoir,
je pense les propos d'aircofrigo sont assez clair,
mais sans infos sur le type de matériel
usure du compresseur: voir s'il est prêt à encaisser un retour de FF plus haut?
(voir les données constructeur du compresseur)
détendeur thermostatique ou capillaire?? le résultat sera pas le même
pour le client , l'absence de réglage se répercutera sur sa facture énergétique.
de plus, c'est ton matoss ou celui du client?? c'est lui qui prend des risques à vouloir imposer un changement inadéquat.
bon plaisir |   Profil
|
| Mans67
6
| Posté : 12-10-2010 23:13
Bonsoir
Je dirais que le principal effet de ce type d'arrangement sera de faire faire des court-cycles à ton compresseur et tes ventilateurs ce qui aura pour effet de les user prématurément. C'est ce qui arrive quand on est largement surpuissant par rapport aux besoins, un delta de 26K c'est pas rien.
Lorsque l'un de ces éléments aura rendu l'âme, et particulièrement le compresseur, je ne suis pas convaincu que ton client y gagne vraiment.
Je n'ai pas encore travaillé en chambre positive mais je pense qu'il faudra éventuellement aussi se poser la question des condensats (murs et plafonds) : ils resteront à l'état liquide et il faudra donc les évacuer d'une manière ou d'une autre. |   Profil
|
| mimifrigo
562
| | agfroid
236
| Posté : 13-10-2010 12:07
salut
moi perso je ne te conseille pas de faire cette modif,
pour mon expérience ton compresseur (si il a bien était sélectionné pour du négatif) risque gros et peut etre à court terme.
j'ai un client qui voulait une chambre positive pas chèr bref ma proposition ne lui convient et il en achète une d'occas, équipée d'un monobloc, tout content il m'appele et me dit de venir voir sa chambre qu'il avait touché à 800 euro + 200 de montage, bien sur je lui réponds que l'on verra dans le temps.
ET 15 jours plus tard, appel du client:<< tu peux passer? pblm avec la CF, comprends pas!>> je vais voir et .....
cOMPRESSEUR HS, il klixonne au bout de trente seconde de marche et ne redémarre que 5min aprés.
je cherches pkoi, pression évaporation haute? manque de charge? je commence par relevé les réf du cp et je me rend compte que c"est un basse T°!
bref je rend compte au client mais je refuse de lui remplacer par un similaire, et tentes de lui expliquer qu'il faudra tout recalibrer, et lui conseille de prendre contact avec la boite qui lui a vendu et monté;
et eux que font ils? je vous le donne dans le mille, ils le remplacent par le meme modèle (je me demande meme s'il n'était pas d'occas!) et re 15 jours plus tard compresseur hs!
alors en bref te conseiller de faire cette modif, qui pourrait etre dommageable, est compliqué et surtout se serai contre productif.
cordialement
AGFroid |   Profil
|
| mouhim
3
| Posté : 08-12-2010 20:43
c impossible ca la constutionde planche froid négatife est différent a ce de postif les paroi en plusde tous ca la puissence d évaporation c impossible car plusieu chose sont diifférent
je suis un frigoriste de ofppt |   Profil
|
| TINOU
27
| Posté : 08-12-2010 20:55
bonsoir
Je vois pas en quoi le constitution de la CF viens faire dans ta remarque
Réfléchir avant d'écrire c mieux |   Profil
|
| simeria
14
| Posté : 08-12-2010 21:06
Vu que le sujet date un peu, je ne sais pas comment tu t'ai démerdé mais moi j'aurai exécuté son choix en lui expliquant les problèmes possible tout en lui fessant signé une décharge qui montre qu'il a était très bien informé sur les risque qui pese sur l'équipement.
De toute manière il ne risque pas grand chose car si sa marche et que sa dure, il aura tout gagné sans moindre frais, et si sa casse ben il n'aura plus qu'a changer son groupe + evapo comme dans la 1ere solution suggéré. En attendant, il a une chambre positif, et s'il veux revenir en arrière il pourra toujours la repasser en négatif
|   Profil
|