Bonjour
Tu est sur de tes pressions, c'est pas plutot l'inverse ?
Dans l'absolu l'idéal c'est Pdc = 0
Et plus les Pdc seront importantes plus, la consommation électrique sera forte.
Et c'est d'abord la vitesse des gaz qui va déterminer, les diamètres maxi,sachant que si l'on diminue les diamètres, la vitesse va augmenter mais les Pdc aussi !!
Il faudrait connaitre la configuration de l'installation,pour savoir si tu as des remontées, les longueurs, etc...pour déterminer les diamètres et savoir quelles Pdc, aura l'installation
Les Pdc sont au cas par cas, et si tu as des vannes de régulation, tu vas volontairement rajouter des Pdc...
Il faut donc que tu fasse le calcul pour ton installation.
Bonne journée
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire | Profil E-mail www
|
| maystro
38
| Posté : 17-05-2009 02:53
Merci beaucoup Xavier,
En fait, moi je voudrai installer un récupérateur de chaleur sur l'installation, donc je dois savoir quelles sont les perte de charge supplémentaire que le fluide frigorigène ne doit pas dépasser quand il passera dans le récupérateur.
les pertes de charges dans le récupérateur je peux les calculer, mais je ne peux pas savoir si elles sont admissibles et tolérables ou non!! tu vois ce que je veux dire ?
Merci de toute façon
| Profil
|
| hydargos
285
| Posté : 17-05-2009 10:02
ton récupérateur c'est un échangeur multitubulaire ou à plaques ??
en terme de PDC sur ton échangeur, je dirai qu'il serait bien de ne pas dépasser les 05 ou 0,6 Bars.
| Profil
|
| maystro
38
| Posté : 20-05-2009 10:30
SALUT TLM,
en fait Hydargos je veux étudier les deux !!!
mais je crois qu'on peut pas lancer des chiffre comme ça à l'aveuglette 0,6 ou bien 0,5 bar!! je crois qu'on peut bien le déterminer par calcul mais je ne sais pas comment ( je parle des pertes de charge admissibles et non pas réelles, les réelles je sais comment calculer).
Merci pour vous tous | Profil
|
|
|
|