AuteurDetermination de T condensation et T evaporation
maystro
38    

maystro
  Posté : 05-05-2009 11:25

bonjour,
je charche à calculer la température de condesation et d'évaporation. j'ai mesuré la température au voisinage du condenseur et celle du produit à refrigerer plusieurs fois.
et selon la régle que j'ai trouvé dans un livre T condensation = T au voisinage du condenseur + 10 °C.
le problem c'est que la température au voisinage du condenseur varie de 18 à 42 et je ne sais pas quelle valeur prendre.
la meme chose pour la determination de la température d'évaporation.
merci de m'aider

  Profil  
Aircofrigo
2046       

Aircofrigo
  Posté : 05-05-2009 13:17

salut,

prendre le T° d'air d'entrée du condenseur (condenseur ventilé je suppose?)
et ajouter +/-15° pour obtenir la valeur recherchée

évap, dépend du dimensionnement qui a été calculé à la base, frigo avec HR élevé 5 à 10° d'écart autrement plus
congélateur encore +; suffit de lire dans le cours je suppose que c'est renseigné.
ce soir je reviens donner + de détails.

  Profil  
mimifrigo
562      

mimifrigo
  Posté : 05-05-2009 17:55

bonjour ,

les températures d'évaporation et de condensation sont mesurées au manomètres .

  Profil  
maystro
38    

maystro
  Posté : 06-05-2009 11:10

Merci pour vos reponse,
le probleme airfrigo c que la température au voisinage du condenseur varie dans le temps et je ne sais pas quelle valeur prendre.(est ce que je dois prendre la temperature moyenne?)
Merci

Message édité par : maystro / 06-05-2009 11:16


  Profil  
christ59
1024       

christ59
  Posté : 06-05-2009 11:42

non, je te conseille de prendre 38 de temperature exterieur , et prend un groupe tropicalise, condenseur sur dimensionner, ou alors prend un dt de 10°k pour le calcul.

A+

christ59


A+ Christ59



rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www    
maystro
38    

maystro
  Posté : 06-05-2009 14:53

oui je vais prendre dT= 10 mais sur quelle valeur ?!!!! la valeur de l'air a coté du condenseur change de 18 à 42. dois je prendre la moyenne (18+42)/2?
Merci

  Profil  
christ59
1024       

christ59
  Posté : 06-05-2009 16:31

moi,je prendrais 38°c entree d'air, mais tu habite où pour avoir une base !!!!!

A+

christ59

A+ Christ59



rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www    
Aircofrigo
2046       

Aircofrigo
  Posté : 06-05-2009 18:25

salut,

sûr qu'au milieu du Maroc il a des T° bien supérieure à nous les pov gars du nord

mais je saisis pas le problème, tu as une install et tu veux trouver la valeur de condensation??
ou tu dois concevoir une install et tu veux connaître les paramètres de condensation pour tes calculs??
dans le premier cas , comme le dis mimi, mets tes manos!
dans le deuxième, faut savoir la T° sur laquelle on se base en général dans ton pays pour les calculs.
tu dis que tu ne sais pas mesurer car la T° varie!! elle varie en permanence autour du condenseur??
ou tu parles des variations possible avec les saisons??
oui je sais, je suis compliqué

à+

  Profil  
Henrique0613
24   

Henrique0613
  Posté : 06-05-2009 20:28

Bonjour a tous.Comme vous l'avez dit je pose d'abord mes Manos, Sinon pour simplifier je fait :
T Evap : T° entrée d'air evap-Delta T a l'evap (compris entre 6 a 10°c).
T Condensation : T° entrée Condenseur - Delta T au condenseur ( compris entre 10 a 20°c).

  Profil    
maystro
38    

maystro
  Posté : 07-05-2009 10:32

Bonjour tt le monde
quand je dis que la T varie ca veut dire qu"elle varie en permanence à coté du condenseur en 90 min il passe de 18 à 42.
merci de repondre