2 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne. Devenez membre privilégié en cliquant ici
Modéré par : Adrien christ59 Aircofrigo 
Index du Forum » » Questions Debutants » » machine a chantilly
Auteurmachine a chantilly
emeric
26   

emeric
  Posté : 24-01-2009 00:05

bonjour a tous je dois faire une charge, après un rinçage et une récup sur une machine a chantilly fonctionnant au r12.
un collègue ma dit que on pouvais remplacé par du r134 avec que 80% de la charge initial, merci d'avance les gars.

machine qui fuit machine qui vit.

  Profil    
BA43
405      

BA43
  Posté : 24-01-2009 10:28

salut emeric
en remplacement du r12 j'utilise le r413a (3% r600a 9%r218 88%r134a) je charge à environ85 à 90% de la charge r12 je n'ai pas eu de problèmes majeurs de plus comme c'est un HFC il sera dispo aprés 2010 contrairement au r 409 le prix est toutefois un peu élevé mais sur des charges petites ou moyenne c'est jouable
SI tu voulais passer avec du r134 tu devrais changer l'huile du compresseur

BA

  Profil  
emeric
26   

emeric
  Posté : 24-01-2009 11:43

ok je vais commander la bouteille merci

machine qui fuit machine qui vit.

  Profil    
BA43
405      

BA43
  Posté : 25-01-2009 11:19

salut emeric
ravis d'avoir put t'aider je me permets une petite précision charge uniquement en liquide mélange à fort glissement


BA

  Profil  
emeric
26   

emeric
  Posté : 17-02-2009 20:02

ça marche très bien merci a toi ba

machine qui fuit machine qui vit.

  Profil    
BA43
405      

BA43
  Posté : 17-02-2009 21:10

salut emeric
C'est gentil de me tenir au courant et de me remercier
Bravo à toi et à bientot



BA

  Profil  
Sauter à :

Temps : 1750347569.784 seconde(s)