  Posté : 29-10-2008 18:51

bonjour
comme toujours je n'ai que des anomalie .. voila après une fuite au niveau d'un coude à l'aspiration après soudure et compliment de gaz, tout a changé :
la glace au à l'aspiration le compresseur commence à geler ..

d'après vous comment comprendre ce qui se passe

  Profil  
nh3
624      

nh3
  Posté : 29-10-2008 19:31

Un petit effort manos, si tu nous donnes quelques explications un peu plus claires, type d'installation, fluide, relevés de pression et température ....on pourra peut-être t'aider....et sans doute quand tu auras fait
cela tu trouveras toi même la réponse.

courage !!

  Profil  
Aircofrigo
2046       

Aircofrigo
  Posté : 29-10-2008 19:33

salut manos,
comme toujours, donnes nous donc qque infos!!

s'il te plait, comment veux tu qu'on t'aide !
quel type d'install, frigo, congel?
quel type de gaz, quelle pression?? quelle température??

tu as fais un complément de gaz!! OK sur base de quoi ? quelle données?? es-tu sûr de ne pas avoir tout simplement trop complété??
allez bon courage et SVP pose nous des questions pas des mystères

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Message édité par : aircofrigo / 29-10-2008 19:37


  Profil  
xavierc
390      

xavierc
  Posté : 29-10-2008 19:34

bonjour
Et Comment as tu fais ton complément de charge? bascule, au voyant, au nez ,..et a partir de quels éléments ? température, pression,...
Bon courage
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  www  
amar
60    

amar
  Posté : 29-10-2008 19:59

a mon avis,tu as soudé comme un fou,et tu as du trop chauffer ta membrane de ton detendeur puis il est bloqué ouvert,essaie de le resserer,si sa givre toujours change ton detendeur ma geule

  Profil  
fifidelasorbe
614      

fifidelasorbe
  Posté : 29-10-2008 20:09

D'après ce que je lis manos a repris une fuite sur un coude à l'aspiration donc assez loin du détendeur

@+

Dans ce métier si tu oublies l'humidité, l'humidité elle ne t'oublie pas

  Profil    
Aircofrigo
2046       

Aircofrigo
  Posté : 29-10-2008 20:14

salut amar,
où as tu vu qu'il a soudé sur le détendeur toi??
tu es devin ou tu travailles avec lui?
il parle d'un coude sur l'aspi
par contre ton idée de souder comme un fou c'est possible, mais autrement:
braser le coude et mettre tellement de brasure dans le tuyau qu'il fait une post détende dans le circuit d'aspi
allez bonne nuit vieux

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
hotz
872      

hotz
  Posté : 29-10-2008 20:48

Ca m'a tout l'air d'un excés de charge, à moi aussi.

  Profil    
manos
96    

manos
  Posté : 30-10-2008 13:21

salut

Exécusez moi pour le manque d'infos !!
Mais ma question était générale :

Après une charge d'un groupe qui marchait tres bien avant la fuite du R22, la glace commençait à se former au niveau de tout le tube d'aspiration et le compresseur aussi, la première des choses qui pourrait venir à l'esprit c'est que le détendeur est tres puissant dire aussi que l'évap est tres petit OR on a rien toucher dessus tout fonctionnait bon, si ce n'est pas le détendeur qui est grand ouvert alors on pense à un excès de charge et cela sans prise de température du sous-refroidissement. meme si on se débarasse diun peu de fluide le probleme reste.

  Profil  
nh3
624      

nh3
  Posté : 30-10-2008 16:28

Manos, question à deux euros: tu n'aurais pas d'humidité dans ton installation ??? L'humidité dans le R22 peut provoquer ce genre de réaction qui va un peu à l'encontre de ce qu'on apprend : des détendeurs bloqués ouverts et qui dégueulent tout ce qu'il peuvent.
Moi je changerais au moins le déshy et la buse du détendeur. ça confirmerait la chose et avancer le schmilblick