manos
96
| Posté : 24-10-2008 20:23
salut
Pour un LH84-4EC 6.2 je veux évaporé réellement à 2 degrés comment faut-il procéder ??
comment on change la température d'évaopration ? si je vois que mon évaopration se fait à -7°C comment ja fais pour l'augmenter à +2 par exemple ? |   Profil
|
|
hotz
872
| Posté : 25-10-2008 00:38
Soit tu dimensionnes ton évaporateur à la puissance frigo du groupe à +2°C, l'équilibre s'établira naturellement. Soit tu rajoute une vanne à pression constante en aval de ton évapo que tu règles à la pression équivalente aux +2°C. Or, si tu es au R22 ou au R404A, les vannes à pression constante sont trop faibles en capacité frigorifique, et l'on a recours à des vannes type ICS de DANFOSS (qui succèdent aux PM), et qui sont très onéreuses.
Perso, ce que je ferais... Je change le détendeur et l'huile (si pas un 4EC6.2Y) et je passe au R134A ! Je retrouve à +2°C la même puissance qu'à -7 au r22. |   Profil
|
|
manos
96
| Posté : 25-10-2008 10:07
Ahh ok Hotz, c'est dire que lorsque je choisi un évap plus gros j'évapore plus haut .. c'est ça ? (le contraire est vrai) |   Profil
|
|
hotz
872
| Posté : 25-10-2008 12:21
Oui chef, le contraire est vrai.
C'est bizarre, j'ai l'impression que tu as plusieurs posts sur le même équipement, mais dont les sujets se contredisent.
J'espère que +2°C ça n'est pas la température que tu souhaites dans la chambre...Et qu'on ne part pas en live.
|   Profil
|
|
Arbiter
14
| |
amar
60
| Posté : 29-10-2008 20:01
bouche partiellement ton condenseur avec un carton,pour augmenter la hp et la bp. |   Profil
|
|
hotz
872
| Posté : 29-10-2008 20:44
T'es un sacré blagueur Amar !
Jusqu'à maintenant j'avoue que j'ai pensé que tu étais sérieux...
Mais si je considère dorénavant tes réponses comme de l'humour, ça risque de ne pas être le cas de jeunes frigoristes en quête d'explications et d'astuces. Tes blagues peuvent être dangereuses pour eux, alors mets au moins un smile pour accompagner tes phrases pour éviter les dégâts.
A très bientôt Amar, c'est toujours un plaisir de te lire. |   Profil
|
|
christ59
1024
| Posté : 29-10-2008 20:55
et moi AMAR,j'aimerais dire qu'il serait interessant de developper tes reponses ,merçi
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme. |   Profil www
|
|
amar
60
| Posté : 30-10-2008 19:59
Monsieur Hotz,
les personnes comme toi me font rire,à chaque conseil que tu donnes sur le site,tu dois toujours acheter kkle chose,mais je sais pas si tu es au courant des prix dans le domaine du Froid ou bien tu trvail chez ELYIO en entretien(changement de serure,ou de lumiere) arrete de lire MR kotza à ta pause.
Moi dans notre domaine il faut connaitre le système D. as tu jamais bouché partiellement de condenseur quand l'hiver il fait trop froid MR Elyo, il faut arreter de se grater les couilles dans so bureau en fumant des clopes.
Moi je propose kkle chose de efficase sans trop abimé le compresseur puis le coup reviens GRATUIIITTTT.
Ecoute MR elyo je bosse chez FROID SYSTEMS dans cette boite on est tous un peu bon,le week-- end je suis toujours DASTREINTE VIENS on va depanner ensemble, et on vera le niveau entre nous deux!!!!!!!!
DANS LE FOID LE SYSTEME D EXISTE MR ELYO
|   Profil
|
|
Aircofrigo
2046
| |
Aller à la page : [ 1 | 2 | 3 ] |