Bonjour
Je voudrais savoir en détail (dans les limites du possible) comment vous faites (méthode) pour débuter et finir une instal positif (CF de 180 m3) .. comment vous choisissez vos tuyaux, la distance entre Evap et groupe .. vide comment vous faite et SURTOUT SURTOUT la charge en fluide R22 et comment vous faites pour descendre la température de la chambre de par exemple 30°C pour atteindre 0°C (nouvelle chambre VIDE pas de denrées) (c'est à dire comment vous procédez pour les tests) ...
Je veux bénéficier de vos expériences ... Merci |   Profil
|
| amar
60
| Posté : 24-10-2008 13:01
tu prends 100 watt par m3, et ton evapo la mmeme puissance que ton evapo
|   Profil
|
| benlo38
69
| Posté : 24-10-2008 14:08
"tu prends 100 watt par m3, et ton evapo la mmeme puissance que ton evapo "
si avec ça t'a pas compris alors |   Profil
|
| Arbiter
14
| | Aircofrigo
2046
| | hotz
872
| Posté : 25-10-2008 01:00
AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!
Nooon, je ne peux pas me taire !!!!!!
100 W / m3 qq soit le volume de chambre, mais ça va pas ?
Et pourquoi pas une bassine de glçons avec un ventilateur, tant qu'on est dans l'amateurisme ?
rmq, tu dois faire un bilan thermique, ou le faire faire par ton fournisseur préféré...
N'aies pas de complexes, tout le monde l'a déja fait. C'est plus rapide, et on leur tape sur la gueule quand il y a un problème (je précise que je plaisante cette fois) |   Profil
|
| discus
670
| Posté : 25-10-2008 07:32
Je suis d'accord avec hotz,pas d'amateurisme à ce niveaux.
Il ne faut pas avoir honte de faire faire un bilan par tes fournisseurs (n'oubliez pas que c'est grâce à nous qu'il vivent).Pour t'aider:petit tableaux pratique sur simple demande à i.d.e.froid@wanadoo.fr)
Pour la charge en gaz (voyant de charge,surchauffe)
N'oublies pas de pévoir un réservoir de liquide assez grand selon la longueur et dim de tes tuyauteries.
Si tu veux faire plus simple consulte des fabricant comme PROFROID ou ZANOTTI. (groupe,évapo,tableau préfabriqué)
@+ DISCUS. |   Profil E-mail
|
| hydargos
285
| | issiakakouanda
1
| Posté : 28-10-2008 18:28
C'est simple demande a ton fournisseur il te donnera sinon il perd un client
kouanda issiaka |   Profil
|
| hotz
872
| Posté : 28-10-2008 23:09
Et un client qui subit 5 refus n'a plus de fournisseur ?
C'est vrai que certains fournisseurs comme PROFROID, GFF, FRITEC, prennent à leur charge l'étude mais méfiez vous ils n'en prennent pour autant la responsabilité. Et malheureusement, ils se doivent de prendre un maximum d'hypothèses car ils ne connaissent pas le site et l'environnement de cette installation. Du coup, tout particularité échappe à leurs études (régime de neutre et pouvoir de coupure, activité importante dans les chambres froides, skydome dans une prépa froide, rotation importante des marchandises, présence d'une extraction => renouvellement d'air atipique, proximité du voisinage pour le niveau sonore, espace disponible pour la production frigorifique, accès difficile à la salle des machines, etc...etc... et des centaines d'autres encore).
Alors donnez leur le plus d'infos possible si vous voulez que votre projet ressemble à quelque chose.
De plus, tous n'ont pas la compétence ou la volonté de répondre convenablement (ex. L'un d'entre eux m'a chiffré trois évapos à dégivrage par gaz chauds alimentés par un groupe mono-compresseur, cherchez l'erreur )
ALORS ARRETONS DE PRENDRE NOS FOURNISSEURS POUR DES BUREAUX D'ETUDES GRATUITS, FAISONS-EN DES PARTENAIRES; . Qu'ils continuent à faire vos études parce qu'ils le veulent bien, et pas par peur de perdre un client des fois ingrat et rarement reconnaissant. |   Profil
|