Bonjour

Mon compresseur crée de la glace depuis la sortie de l'évap vers toute la ligne aspiration arrivant au compresseur au niveau de la vanne d'aspiration un bloc de glace ...

Que pensez vous ??

  Profil  
hotz
872      

hotz
  Posté : 18-10-2008 22:46

Est-ce un équipement de froid positif ou négatif ? Ménager, commercial, ou industriel ?
Il y a plusieurs causes, détendeur trop ouvert, prise en glace de la baterie de l'évaporateur (provoquée par un problème de dégivrage, un ventilateur HS, la batterie obstruée, etc...), et d'autres encore.
Merci de nous donner plus d'informations sur l'application, le matériel, les températures d'évaporation et condensation, surchauffe, sous-refroidissement, environnement, toute info est la bienvenue.

  Profil    
mimifrigo
562      

mimifrigo
  Posté : 18-10-2008 22:48

bonjour RM

c'est une install positive ou négative ??
si c'est du positif , un réglage de détendeur s'impose .
si c'est du négatif c'est normal dans certaines proportions à vérifier

  Profil  
rmq
109     

rmq
  Posté : 19-10-2008 10:04

je m'excuse pour ne pas préciser le type d'install :
c'est une instal positive
Groupe : R7 D2DL75X
Evap : Frig*-boh* : MUC 960R
Détendeur : Danfo* TEX2 buse n° 04

  Profil  
Aircofrigo
2046       

Aircofrigo
  Posté : 19-10-2008 10:20

salut rmq,

sur une install positive, cela me semble anormal

hotz et mimi,te donnes déjà pas mal de piste de réflexion pour ta recherche!!
exploites les

les gens adorent recevoir dans les questions certaines petites infos
du style : les relevés HP/BP les T° ambiantes et les relevés de surchauffe et sous-refroidissement.
celà permet de cerner le prob beaucoup plus vite et donc aussi gagner du temps pour le demandeur régler son dépannage
à bon entendeur.....

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
rmq
109     

rmq
  Posté : 19-10-2008 12:36

Bonjour
En essayant de serrer un peu mon détendeur, une fuite s'est dégagée a travers le vis de réglage, là encore j'ai ramener un autre détendeur de meme type je l'ai changer et mon install est maintenet en test, pas de glace mais HP et BP me parait anormales :

Température a l'entrée du condenseur : 28,9°
HP: 34° en R22
BP : -22°
je remarque que l'aiguille de mon Mano BP descend à -22° et met 2 seconde et remonte à -20° met encore 2 ou 3 secondes et rejoint les -22° (c'est normale ça !?)

voyant qui bulle

Ces prises de température sont à 28° ambiant, température de la chambre 6°C
cette instal est conçu pour une consigne de -1°C

  Profil  
amar
60    

amar
  Posté : 19-10-2008 13:38

est-ce une chamre froide negative,c normal. si c une chambre froide positive verifie ton thermostat si il coupe en temperature, apres verifie ton detendeur il doit etre surement bloqué ouvert,essaie de resserrer la vis de celui ci sinon change ton detendeur.

  Profil  
amar
60    

amar
  Posté : 19-10-2008 13:43

si tu serres la vis de ton detendeur c normal que tu trvail bas car tu fais rentrer mon de liquide dans ton evapo.
une technique pour regler ton detendeur. bloque ton ventilo evapo avec un tournevis puis attend 2 minute le tps que ta batterie givre.
il faut que tu givre jusqo bulbe du detendeur,s tu givre avnt dessere ta vis frero ou si tu givre largement apes ton bulbe serre la vis.
allez bon courage.

  Profil  
mimifrigo
562      

mimifrigo
  Posté : 19-10-2008 13:45

c'est du R22 puisque tu as un TEX , je pense que tu manques encore un peu de gaz .

  Profil  
Aircofrigo
2046       

Aircofrigo
  Posté : 19-10-2008 20:10

'soir,

HP et BP trop bas (comme quand il manque de gaz) mais tu dis que dans le même temps, t'as retour en glace sur ligne liquide!! et çà c'est pas du tout signe d'un manque de gaz !! au contraire car çà signifie que surchauffe trop petite hors manque de gaz = grande surchauffe!! (mais bon tu veux pas nous donner SR et SC)
alors, avec HP et BP trop bas + Surchauffe trop bas aussi??=
. évap trop petit ou tout autre problème donnant les symptômes de l'évap trop petit!
comme par exemple 1 des ventilo défect ou 1ventilo tourne à l'envers , évap encrassé, etc..
bon courage

annulation de l'explication vu le changement détendeur et la disparition du prob de givre
mais voir effectivement la charge


aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Message édité par : aircofrigo / 20-10-2008 09:29