| Posté : 18-10-2008 20:57
Bonjour
Mon compresseur crée de la glace depuis la sortie de l'évap vers toute la ligne aspiration arrivant au compresseur au niveau de la vanne d'aspiration un bloc de glace ...
Que pensez vous ?? |   Profil
|
|
hotz
872
| Posté : 18-10-2008 22:46
Est-ce un équipement de froid positif ou négatif ? Ménager, commercial, ou industriel ?
Il y a plusieurs causes, détendeur trop ouvert, prise en glace de la baterie de l'évaporateur (provoquée par un problème de dégivrage, un ventilateur HS, la batterie obstruée, etc...), et d'autres encore.
Merci de nous donner plus d'informations sur l'application, le matériel, les températures d'évaporation et condensation, surchauffe, sous-refroidissement, environnement, toute info est la bienvenue. |   Profil
|
|
mimifrigo
562
| Posté : 18-10-2008 22:48
bonjour RM
c'est une install positive ou négative ??
si c'est du positif , un réglage de détendeur s'impose .
si c'est du négatif c'est normal dans certaines proportions à vérifier |   Profil
|
|
rmq
109
| Posté : 19-10-2008 10:04
je m'excuse pour ne pas préciser le type d'install :
c'est une instal positive
Groupe : R7 D2DL75X
Evap : Frig*-boh* : MUC 960R
Détendeur : Danfo* TEX2 buse n° 04 |   Profil
|
|
Aircofrigo
2046
| Posté : 19-10-2008 10:20
salut rmq,
sur une install positive, cela me semble anormal
hotz et mimi,te donnes déjà pas mal de piste de réflexion pour ta recherche!!
exploites les
les gens adorent recevoir dans les questions certaines petites infos
du style : les relevés HP/BP les T° ambiantes et les relevés de surchauffe et sous-refroidissement.
celà permet de cerner le prob beaucoup plus vite et donc aussi gagner du temps pour le demandeur régler son dépannage
à bon entendeur.....
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |   Profil
|
|
rmq
109
| Posté : 19-10-2008 12:36
Bonjour
En essayant de serrer un peu mon détendeur, une fuite s'est dégagée a travers le vis de réglage, là encore j'ai ramener un autre détendeur de meme type je l'ai changer et mon install est maintenet en test, pas de glace mais HP et BP me parait anormales :
Température a l'entrée du condenseur : 28,9°
HP: 34° en R22
BP : -22°
je remarque que l'aiguille de mon Mano BP descend à -22° et met 2 seconde et remonte à -20° met encore 2 ou 3 secondes et rejoint les -22° (c'est normale ça !?)
voyant qui bulle
Ces prises de température sont à 28° ambiant, température de la chambre 6°C
cette instal est conçu pour une consigne de -1°C |   Profil
|
|
amar
60
| Posté : 19-10-2008 13:38
est-ce une chamre froide negative,c normal. si c une chambre froide positive verifie ton thermostat si il coupe en temperature, apres verifie ton detendeur il doit etre surement bloqué ouvert,essaie de resserrer la vis de celui ci sinon change ton detendeur.
|   Profil
|
|
amar
60
| Posté : 19-10-2008 13:43
si tu serres la vis de ton detendeur c normal que tu trvail bas car tu fais rentrer mon de liquide dans ton evapo.
une technique pour regler ton detendeur. bloque ton ventilo evapo avec un tournevis puis attend 2 minute le tps que ta batterie givre.
il faut que tu givre jusqo bulbe du detendeur,s tu givre avnt dessere ta vis frero ou si tu givre largement apes ton bulbe serre la vis.
allez bon courage. |   Profil
|
|
mimifrigo
562
| Posté : 19-10-2008 13:45
c'est du R22 puisque tu as un TEX , je pense que tu manques encore un peu de gaz . |   Profil
|
|
Aircofrigo
2046
| |