salut
Une question sur l'indication marquée sur un compresseur quelconque :
exemple :

Vol : 3 m3/H quel est la relation entre ce volume balayé par heure et le volume de la chambre (exemple volume chambre : 150 m3) positive.


  Profil  
hydargos
285     

hydargos
  Posté : 14-08-2008 16:43

il n'ya pas de relation directe.

le volume balayé compresseur concerne le débit volume de fluide engendré par ce compresseur,on peut ainsi en déduire la puissance frigorifique.


  Profil  
bassy
76    

bassy
  Posté : 14-08-2008 16:54

merci hydragos

peux tu aller un peu loin stp

  Profil  
Aircofrigo
2046       

Aircofrigo
  Posté : 15-08-2008 15:46

salut,

c'est comme hydargos le dit, pour aller plus loin, il faut prendre les diagrammes enthalpiques (h.log/p) en relations avec les types de fluide utilisé.

comme tu es frigoriste, tu sais que chaque fluide a ses caractéristiques propres: kJ/kG etc
donc pour un même compresseur, tu peux avoir une puissance différente suivant le type de fluide utilisé, la vitesse du compresseur etc..
d'où les constructeurs te mettent sur la signalitique le volume balayé. et ce en général à 50 hz et à 60 hz.

à+



aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
Geniclimafroid
205     

Geniclimafroid
  Posté : 17-08-2008 14:03

Bonjour à tous,

hydargos as dit:
"le volume balayé compresseur concerne le débit volume de fluide engendré par ce compresseur,on peut ainsi en déduire la puissance frigorifique"

Mais le volume balayé(horaire) c'est pas le volume balayé par les pistons en une heure? et comment fait t'on pour en déduire la puissance frigorifique avec ça? y a t'il une formule?

  Profil  
nordiste
7  

nordiste
  Posté : 17-08-2008 17:25

pour calculer la puissance frigorifique d'une installation donnée , il faut calculer d'abord le debit masse-dm- du ff aspiré par le comp :dm= Vb.n/v''
dm: debit masse kg/h
Vb: volum balayé m3/h
n : rendement du compresseur
v'': masse volumique du ff m3/kg
ensuite, apres le trace du diagramme enthalpique t'as la formule :

p= dm.delteH deltaH: difference d'enthalpie (a releve sur le diag enth)
en kilo joule/kg
p: en kjoule/h.


  Profil  
bassy
76    

bassy
  Posté : 17-08-2008 19:11

voila ce qu'on appelle ECHANGE bénéfique ...!!!!

merci beaucoup

  Profil  
Geniclimafroid
205     

Geniclimafroid
  Posté : 19-08-2008 10:25

Merci pour ta réponse nordiste, mais quelle différence d'enthalpie doit on prendre? la différence entre l'enthalpie entrée évapo et l'enthalpie entrée compresseur?

  Profil  
Aircofrigo
2046       

Aircofrigo
  Posté : 19-08-2008 19:03

tout a fait geniclimatfroid,

c'est ainsi que tu retrouves l'enthalpie totale de l'évap, en faisnt la différence des deux

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
nordiste
7  

nordiste
  Posté : 19-08-2008 20:08

pour la question de geniclimafroid, tout depend de la puissance ke tu veux calculer, si tu veux la puissance frigorifique de l'evap alors c la def entre l'enthalpie entree evapo et l'enthalpie entree comp. Si tu veux calculer la puissance necessaire a la compression, tu prend la defference d'enthalpie entre l'aspiration comp et le refoulement comp. Si tu veux calculer la puissance evacuée au condenseur tu prend la def d'enthalpie entre le refoullement et la sortie condensseur. sachant tout de méme que cette dernierre est egale a la somme des 2 premierres : puissance de condenssation =puissance de compression+puissance d'evaporation.