3 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne. Devenez membre privilégié en cliquant ici
Modéré par : Adrien christ59 Aircofrigo 
Index du Forum » » Questions Debutants » » Nettoyage circuit frigorifique
2 pages [ 1 | 2 ]
AuteurNettoyage circuit frigorifique
Geniclimafroid
205     

Geniclimafroid
  Posté : 03-05-2011 18:38

Salut à tous,

j'aimerais savoir comment procéder pour nettoyer un circuit frigorifique s'il vous plaît?
Par exemple à la suite d'un compresseur grillé(à la masse), comment procéder pour le nettoyage du circuit frigorifique à l'ozéon klean+azote

  Profil  
cedfr79
233     

cedfr79
  Posté : 03-05-2011 21:14

c'est quoi comme circuit?

pour faire du froid il faut faire du chaud

  Profil  
Geniclimafroid
205     

Geniclimafroid
  Posté : 03-05-2011 22:02

Prenons par exemple une petite chambre froide équipé d'un petit groupe(l'unité hermétique) et d'un détendeur thermostatique.
Comment procèderiez-vous?

  Profil  
cedfr79
233     

cedfr79
  Posté : 04-05-2011 20:09

moi je pousserais par la hp et recup a la bp
après remplacement du deshy et nettoyage de la buse

pour faire du froid il faut faire du chaud

  Profil  
PL
171     

PL
  Posté : 04-05-2011 20:28

Ceci, pour un circuit déjà été en service: récupération complète du gaz, pour retraitement, test sous azote pour fuites éventuelles, un bon tirage au vide s'imposant obligatoirement, total pour chaque opération pour un circuit de taille moyenne =1heure. Dans le temps il y avait la méthodes(R22) des "3" une fois sous azote, un tirage au vide et cela 3X cela durait environ 24ou 48h suivant la taille des circuits et l'estimation du technicien(à l'ancienne). Bien sur cela va s'en dire avec attestation de capacité pour l'entreprise(juillet 2009) et test d'aptitude pour les intervenants (juillet 2011)

Pat

  Profil  
Geniclimafroid
205     

Geniclimafroid
  Posté : 04-05-2011 20:43

Citation : cedfr79 

moi je pousserais par la hp et recup a la bp
après remplacement du deshy et nettoyage de la buse



quand tu dis que tu pousse par la hp tu parle de l'azote? après avoir injecté un petit peu d'ozéon klean auparavant? et à partir de quel point de la hp tu envoi ça?
et qu'appèlle tu récup par la bp?
et si j'ai bien compris tu fais ça après avoir remplacé le déshy? ou bien tu fait la manip et ensuite tu remplace le déshy?

  Profil  
cedfr79
233     

cedfr79
  Posté : 04-05-2011 21:04

j'envois du produit et apres je pousse sous azote
tout dépend de tes vannes mais rien ne t’empêche de souder un shrader sur le tube de refoulement vu que tu as débrasé ton compresseur
ton produit va bien ressortir par ta bp ;)
le deshy je le change a la fin

tu peux aussi monter un burn out

pour faire du froid il faut faire du chaud

  Profil  
glagla85
96    

glagla85
  Posté : 04-05-2011 21:09

bonsoir a tous

ds moi cedfr79 c'est quoi un burn out je ne connais pas et je n'en ai jamais entendu parler ou alors est ce que cela s'appel autrement

un frigoriste qui cherche ça se trouve, un frigoriste qui trouve ça se cherche.

  Profil  
cedfr79
233     

cedfr79
  Posté : 04-05-2011 21:35

le burn out c'est un super deshy regardes le lien :
http://www.carly-sa.fr/fam14-ncy-filtres-deshydrateurs-de-nettoyage-conduite-de-liquide-ou-d-aspiration.html

pour faire du froid il faut faire du chaud

  Profil  
shunt33
42    

shunt33
  Posté : 04-05-2011 21:38

Bsr,
Le filtre Burn out est utilisé suite à une "casse" électrique du moteur du type défaut d'isolement. Il traite les acides qui se sont formés dans l'huile et le FF, il est à monter sur la ligne liquide ou sur l'aspiration après le nettoyage du circuit et le remplacement du compresseur... Attention il faut impérativement le retirer après qq heures de fonctionnement. Ensuite remettre une cartouche déshy standard et normalement le tour est joué