lestitis83
29
| Posté : 02-05-2011 18:11
bonjour à tous ,
quel température atteint le dessus du compresseur (la tête) après 1 heure de fonctionnement???
Car au touché il me parait chaud???
Merci
lestitis83
LESTITIS83 |   Profil
|
| Aircofrigo
2046
| Posté : 02-05-2011 19:53
bonsoir,
question bien vague encore une fois...
un hermétique? un semi???
80°C n'est pas rare; et c'est chaud, mais tout est relatif, même au touché
jamais fait un petit diagramme enthalpique?? et constater dessus la valeur des gaz surchauffés sortant du compresseur?
au dessus de 100°C on peut commencer à se tracasser
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |   Profil
|
| glagla85
96
| Posté : 02-05-2011 19:53
bonsoir a tous
question vague car il nous manque plein d'élément type de FF,type de compresseur,marque du compresseur,froid positif,froid negatif,temperature ambiante du local.
De plus ton compresseur est chaud après une heure de fonctionnement n'y aurait il pas trop de gaz,et surtout qu'est ce que tu appels trop chaud ?
un frigoriste qui cherche ça se trouve, un frigoriste qui trouve ça se cherche. |   Profil
|
| PL
171
| Posté : 02-05-2011 20:24
Aux avis de nos camarades, en effet la question est un peu vague, 80/90°C n'est pas rare sur une installations, les critères sont differents pour chaque installation, l'emplacement, le bon dimensionnement, etc
Pat |   Profil
|
| Frigorie
153
| Posté : 09-05-2011 21:12
bonjour pour hermetique pour les gros je depasse rarement les 20°
il y a les necchis incassable ont peut faire cuire les oeufs
les electrolux acc cubigel unidad spain ce sont des compresseurs par rapport aux autres qui chauffent bien
les uh et les danfoss en temperatures positives sont aux alentours de 50°
mes preferes les asperas qui chauffent moins mais apera en 10ans ont change 3 fois la conception interne
du compresseur
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2 |   Profil www
|
| Frigorie
153
| Posté : 09-05-2011 21:19
et un compresseur trop froid du liquide se melange a l'huile mauvaise lubrification et au bout de 3 / 4 casse
mecanique en resume 50/55° pour du petit hermetique (lessivage je crois)
et 15/25° pour des compresseurs hermetiques plus gros et des fois moins
c'est ma façon de travailler
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2 |   Profil www
|
|
|
|