bonjour,

quelles sont les delta P minimum à avoir sur les détendeurs
capilaire
thermostatique
électronique
pour obtenir un fonctionnement optimal d'une installation frigo?
merci

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
christ59
1024       

christ59
  Posté : 15-04-2008 17:20

alors sur le cappilaire bin c en fonction du DP qu'on selectionne le diametre et la longueur donc ça ,je dirais que c moins evident , pour le thermostatique le dp ideal serait autour de 14 b ,mais celà depent de la plage de fonctionnement ,pour le detendeur electronique c pas le plus important ,puisque le reglage de la surchauffe ce fait par sonde .

maintenant faut ce dire une chose , la notion de dp est a prendre en compte sur des installations importante ,sur de simple installation pas beaucoup de personne ce penche sur la selection du detendeur par apport au DP , sur les catalogue de fournisseur ,les TES,TEN,TEX sont selectionner pour 14 b de dp .

A+ Christ59



rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www    
mimifrigo
562      

mimifrigo
  Posté : 15-04-2008 18:30

les docs danfoss indiquent une dP de 8.3 bars environ pour les détendeurs thermostatiques .


  Profil  
Aircofrigo
2046       

Aircofrigo
  Posté : 15-04-2008 19:41

merci pour ces deux réponses claires et précises.

en fait j'avais monté un petit stand didac avec 1 compresseur semi hermétique , des évap de comptoir de boucherie avec ventilo dont un évap tournant dans une chambre à -15° et l'autre dans une chambre à +5° bien sûr avec régul de pression d'évap sur la positive, soupape sur la négative, un régul de limite de charge au compresseur, des pressostats HP et BP avec arrêt du compresseur par pump-down.

si les deux chambres étant en demande, cela semblait fonctionner de manière correcte sauf pour le réglage de la surchauffe sur la chambre positive.
si la négative était seule en demande ça fonctionnait bien aussi mais la cata c'est quand la positive est seuleven demande!!
le témoin de liquide me laissait voir que du fluide gazeux passer.
ayant à peu près tout contrôlés j'ai remarqué que mon delta P est à ce moment de 5 bar ce qui à mon avis perso est totalement insuffisant (comme vous le confirmez) pour asurer une alimentation en liquide suffisante de mon évap.
à préciser que tout ce matoss est de la récup de gauche et droite que j'ai assemblé pour essayé d'avoir qqchose pour travailler avec.
grand merci
me reste plus qu'à monter un régul de pression de condensation et la boucle sera bouclé

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Message édité par : aircofrigo / 15-04-2008 20:05


  Profil  
christ59
1024       

christ59
  Posté : 15-04-2008 20:57

c dans quel doc qu'il prescise le dp nominal des detendeurs ? je serais interesser

A+ Christ59



rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www    
Aircofrigo
2046       

Aircofrigo
  Posté : 16-04-2008 08:04

après relecture, je ne vais pas monté un régulateur de pression de condensation,
(quoique ça peut marcher mais c'est un non sens qui entraîne une surconsommation d'énergie de 1 et de plus ça ne garantie pas le bon fonctionnement car le compresseur sera toujours surpuissant),
mais je vais monté un régul de capacité au compresseur.

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
christ59
1024       

christ59
  Posté : 21-04-2008 22:33

par contre j'aimerais bien avoir la doc où c noter 8,3 bars merçi d'avance les gars

A+ Christ59



rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www    
fifidelasorbe
614      

fifidelasorbe
  Posté : 23-04-2008 18:02

@ chris

j'ai vu dans le dernier catalogue GFF sur les pages détendeur les différents delta P

@+

Dans ce métier si tu oublies l'humidité, l'humidité elle ne t'oublie pas

  Profil    
Aircofrigo
2046       

Aircofrigo
  Posté : 24-04-2008 20:37

yo,

@ fifi,
catalogue GFF: ?? qu'est ce donc??
PEUX TU nous fournir les données se trouvant sur cette page ainsi le débat sera clos

merci

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
fifidelasorbe
614      

fifidelasorbe
  Posté : 25-04-2008 19:06

salut airco

GFF: générale frigorifique française, en fait c'est un gros distributeur de produits frigorifiques implanté partout en france mais à priori pas encore en belgique