stephane27200
1
| Posté : 18-03-2008 23:11
Bonsoir à Tous
Je cherche des infos sur les installations en cascades 2 fluides.
Merci à tous
|   Profil
|
| christ59
1024
| Posté : 18-03-2008 23:31
salut,je peut te filer quelque infos , on as souvent en cascade R404a/R23,ensuite suivant les fabricant on different type de condenseur pour l'etage secondaire ,c souvent condenseur a eau ,c plus stable .
certain fabricant gere plusieur point de fonctionnement par injection de liquide (surchauffe compresseur,temp fin de compression,charge moteur elec,ect...) la difficulte principale ,c lors de chaque intervention sur le circuit , on prend le maximum de precaution a ne pas avoir de risque d'entree d'incondensable ,on peut avoir des detendeur thermostatique sur le circuit secondaire et essentiellement du cappilaire ou orifice calibrer sur l'etage principale .
qu'est ce que tu recherche en particulier .
A+
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme. |   Profil www
|
| nh3
624
| | laraidurgence
48
| Posté : 24-03-2008 09:57
on utilise aussi le R508b pour le circuit Bt° (-88°c)....( R404a pour le Ht°)...
une chose importante aussi est de bien verifier au niveau commande que le compresseur du circuit Bt° ne puisse pas fonctionner en cas de defaillance (ou d'arret) du compresseur Ht°, ainsi qu'en cas d'une temperature haute sur l'echangeur bifluide. Ceci afin d'eviter une brusque montee en t° des gaz de refoulement du circuit Bt°...
Un conseil: des questions plus precises amenent des reponses plus precises... A des questions trop generalistes, on ne sait jamais trop quoi raconter....
A+
si tu entends des crouiccc et des glanggg, si tu vois des ffshhh et des vyouuu, si ça sent le brulé, si les gens proches s'enfuient en criant, il n'y a plus qu'un seul espoir: LARAIDURGENCE... |   Profil E-mail
|
| laraidurgence
48
| Posté : 24-03-2008 18:07
tiens!!! je viens de m'apercevoir que j'ai dit une betise....
fichtre!!!
ce n'est pas pour eviter une montee en t° des gaz de refoulement, mais pour eviter une brusque montée de la HP coté circuit basse temperature.... (et donc du taux de compression...etc...).
Petite remarque encore: l'echangeur bifluide est un echangeur a plaque qui sert d'evaporateur pour le circuit haute t° et de condenseur au circuit basse t°. Ce qui permet, en conservant des taux de compression acceptables sur les 2 circuits, d'atteindre des temperatures trés basses (inferieures a -50°c)...
bon, joyeuses paques à tous....
si tu entends des crouiccc et des glanggg, si tu vois des ffshhh et des vyouuu, si ça sent le brulé, si les gens proches s'enfuient en criant, il n'y a plus qu'un seul espoir: LARAIDURGENCE... |   Profil E-mail
|
|
|
|