milou
9
| Posté : 19-08-2009 20:47
Bonjour,
Je viens de modifier une applique air/eau réversible en chiller en remplaçant l'échangeur tubulaire par un a plaque (prend moins de place).
Mon problème est que je n'arrive pas a avoirs une température d'évaporation de -10°C (3.4 Bars), je ne décolle pas de -25°C (2 Bars).
En condensation j'ai 44°C (15 Bars).
Le Pac fais environ 700W a -10°C.
Détente sur capillaire.
J'ai essayer avec plusieurs longueur de capillaire mais pas moyen.
La ventilation de condenseur est modulable en débit.
Avez vous une idée? |   Profil
|
|
nh3
624
| Posté : 19-08-2009 21:02
Echangeur engorgé d'huile?
Manque de débit d'eau ?
Capillaire pas adapté pour un échangeur plaque?
Quelles sont les températures d'entrée et de sortie de l'échangeur?
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée'' |   Profil
|
|
milou
9
| Posté : 19-08-2009 21:12
Merci
L'échangeur est sec pas d'huile.
J'ai changer la pompe par une plus puissante ca n'a rien changer.
Avant remplacement de la pompe j'avais :
200L/h d'eau glycolée a environ 70%
12°C en entrée
8°C en sortie
J'oubliai j'ai aussi retiré la vanne d'inversion.
|   Profil
|
|
hotz
872
| Posté : 20-08-2009 00:52
sALUT MILOU?
J'aimerais bien connaitre ton dT sur l'eau pour apprécier le bon dimensionnement (ou pas) de ton échangeur à plaque. S'il est trop petit, tu chutteras inexorablement en BP. |   Profil
|
|
milou
9
| |
fifidelasorbe
614
| |
milou
9
| Posté : 20-08-2009 09:32
Je peu essayer de mètre moins , je regarde sa tout de suite. |   Profil
|
|
milou
9
| |
milou
9
| Posté : 21-08-2009 14:01
Bonjour,
Je pense avoirs résolut mon problème.
J'ai remplacer le capillaire par un détendeur thermostatique .
Mais quelle est la pression en général au report d'un groupe aire/eau au R22 ? |   Profil
|
|
detente
559
| Posté : 21-08-2009 22:37
salut milou
t'a remplacé un capillaire par un détendeur??? mais t'a pas de bouteille liquide alors ou t'en a rajouté une!!
|   Profil
|
|
Aller à la page : [ 1 | 2 ] |