faby
38    

faby
  Posté : 29-04-2009 18:11

salut,
tu as effectivement raison, d'un point de vue théorique, on ne peut connaître la désurchauffe dûe à la tuyauterie de refoulement.
Mais tu ne dimensionnes pas une installation de cette manière.
Pour trouver la puissance condenseur à installer, il te faut additionner la puissance frigorifique brute (celle du compresseur) et la puissance effective (pour un compresseur ouvert) ou à la puissance absorbée dans le cas d'un moto-compresseur.
Bonne continuation.

  Profil  
Geniclimafroid
205     

Geniclimafroid
  Posté : 29-04-2009 18:37

Citation : faby 
Mais tu ne dimensionnes pas une installation de cette manière.

Salut,
on peut théoriquement dimensionné une installation grâce au diagramme enthalpique non?
Maintenant ça se fait peu être pas dans la pratique, ça je sais pas(j'ai jamais travailler en bureau d'études)

La puissance frigorifique brute on nous le donne dans les catalogues constructeurs, mais la puissance absorbée c'est pas donnée non?
Je sais que la puissance du condenseur doit être égale à la puissance firgorifique brute+ la puissance absorbée, mais si on a pas la puissance absorbée comment faire?

  Profil  
hydargos
285     

hydargos
  Posté : 29-04-2009 21:09

c'est les courbes de ton compresseur qui vont te la donner, ou le logiciel du fabricant.
au pire, tu le fais avec le diagramme H(log)P en supposant la compression isentropique, sachant que tu auras une approche, mais pas la puissance absorbée réelle, le rendement isentropique des compresseurs étant variable suivant leur technologie et les fabricants.

  Profil  
Geniclimafroid
205     

Geniclimafroid
  Posté : 02-05-2009 09:56

ah ok, merci beaucoup pour ces informations