salut,
tu as effectivement raison, d'un point de vue théorique, on ne peut connaître la désurchauffe dûe à la tuyauterie de refoulement.
Mais tu ne dimensionnes pas une installation de cette manière.
Pour trouver la puissance condenseur à installer, il te faut additionner la puissance frigorifique brute (celle du compresseur) et la puissance effective (pour un compresseur ouvert) ou à la puissance absorbée dans le cas d'un moto-compresseur.
Bonne continuation.
|   Profil
|
| Geniclimafroid
205
| | hydargos
285
| Posté : 29-04-2009 21:09
c'est les courbes de ton compresseur qui vont te la donner, ou le logiciel du fabricant.
au pire, tu le fais avec le diagramme H(log)P en supposant la compression isentropique, sachant que tu auras une approche, mais pas la puissance absorbée réelle, le rendement isentropique des compresseurs étant variable suivant leur technologie et les fabricants. |   Profil
|
| Geniclimafroid
205
| Posté : 02-05-2009 09:56
ah ok, merci beaucoup pour ces informations |   Profil
|