abdelkadermaarouk
142     

abdelkadermaarouk
  Posté : 28-04-2009 20:16

Pour Nh3: Le document est"GUIDE DU MONTEUR"
DEPANNAGE INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES.

Un grand merci pour tout les intervenants


  Profil  
nh3
624      

nh3
  Posté : 28-04-2009 21:13

OK abdelkadermaarouk
A quelle page parle-t'on de ces évaporateurs ??? qu'on essaie d'y voir tous plus clair .

a bientôt !

''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''

  Profil  
abdelkadermaarouk
142     

abdelkadermaarouk
  Posté : 29-04-2009 18:29

Bonsoir

La page est 148,"Refroidisseur à air"

Merci Nh3

MAAROUK

  Profil  
nh3
624      

nh3
  Posté : 29-04-2009 19:26

effectivement...........;;
Je ne vois pas trop ce que ça vient faire dans un ouvrage qui traite de froid commercial.
Je verrais plutôt des évapos industriels à l'ammoniac alimentés par un détendeur à flotteur BP. Et plutôt sur des installations anciennes ou les évaporateurs étaient alimentés par gravité, et ou il fallait faire régulièrement des purges d'huiles aux points bas des évaporateurs.