  Posté : 21-02-2009 12:25

Re Gin

Donnes nous un peu plus de détails stp, t° ext, t° de reprise et de soufflage, état des filtres d'air.
A quelles t° fonctionne l'autre circuit ( évap et cond ) ?
Est ce que tu es sur de ta charge?

@+

@+

Dans ce métier si tu oublies l'humidité, l'humidité elle ne t'oublie pas

  Profil    
mimifrigo
562      

mimifrigo
  Posté : 21-02-2009 13:14

bonjour à tous ,

je tenterai de chauffer un peu le détendeur pour voir si ma BP remonte .
1/ la fuite de gaz a peut etre fait entrer un peu d'humidité dans le circuit
2/ le R22 avec l'huile minérale provoque des disfonctionnement occasionnels des détendeurs ( 2.5 B = -10°C ) la Bp devrait se situer à 4.5 bars environ

bon courage

  Profil  
nh3
624      

nh3
  Posté : 21-02-2009 13:24

Salut ,

Si tu as du givre sur ta conduite d'égalisation externe, tu peux déja changer le détendeur .......C'est signe que tu as une fuite interne dans le corps de ton détendeur. du coup t injecte du freon très froid pres de ton bulbe ce qui influence le fontionnement et tend à fermer le détendeur et influence ta mesure de surchauffe. Lors du changement du détendeur pense à changer le déshy ... R22 + humidité = bombe à retardement
S'il te plait essaie de causer en température et non pas en pression . Un frigoriste raisonne en températures ..

  Profil  
xavierc
390      

xavierc
  Posté : 21-02-2009 18:04

Re, Une armoire de clim...j'aurais du y penser
Je pense comme Mimifrigo :sors le bulbe, prend le a la main pour le réchauffer,et regarde si ta BP remonte.
Le déshy a t'il été changé récemment ?je pencherais pour buse bouchée plus que pour détendeur mort....Sauf si c'est bien l'égalisation de pression qui givre alors la: loupgarou et NH3 ont raison: détendeur HS.
Bon courage.
Xavier
PS: Pense a changer le fluide: le R22 va se raréfier...

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  www  
hotz
872      

hotz
  Posté : 21-02-2009 22:50

Bonjour fizz,
Je pense que vous avez fait le tour de la question, vous ne m'avez même pas attendu.
Je pense qu'AMMONIAC a touché du doigt la panne exacte, moi je pensais au distributeur partiellement bouché ou un problème d'échange, car je n'avais pas prété grande attention au tube d'égalisation externe qui givre.

  Profil    
mimifrigo
562      

mimifrigo
  Posté : 22-02-2009 10:13

bonjour ,

je souhaite préciser que ces détendeurs de clim sont trés fiables ,beaucoup plus que ceux employés en froid commercial et il est rare que ce soit la cause des problèmes .

  Profil  
onkyo
8  

onkyo
  Posté : 22-02-2009 13:03

pour moi, tu as de l'air dans ta clim ou ton armoire, c'est un manque de fluide, tu recupéres, tirage au vide, et tu recharges avec du mo 29 et ça devrai le faire, j'espére que t'as fais les fuites

  Profil  
nh3
624      

nh3
  Posté : 22-02-2009 16:39

j'ai quand même des doutes concernant le post précédant. Je reste sur mon idée du détendeur en fin de vie. quand à changer de fréon, je pense qu'il est temps d'arreter l'hypocrisie. en cas de besoin tu complètes ta charge en R22. Il y a des fluides qui ont fait leurs preuves , qui fonctionnent à la perfection, qui sont toujours dans la légalité.
Il faut vous mettre une chose dans la tête : ce ne sont pas les gouvernements , ni les organismes de protections de l'environnement qui militent pour le remplacement des fluides mais bien les producteurs de ces fluides. Les brevets des fluides genres r12 r22 r502 sont tombés dans le domaine public et ne rapportent plus grand chose à ceux qui à l'origine en detenaient les brevets ...........
Le R22 est toujours d'actualité, sur un petit vélo comme celui qui nous concerne je ne vois rien de choquant de faire un complément de charge. d'autant que si fuite il y a, une réparation correctement effectuée pourra prolonger la vie de l'installation pour de très longues années.

  Profil  
Aircofrigo
2046       

Aircofrigo
  Posté : 22-02-2009 17:53

salut à tous,

pour onkyo, je suis pas d'accord avec le manque de charge ni avec l'éventuelle présence d'air dans le circuit.
la HP est bonne et juste la BP basse mais une surchauffe même pas trop grande, cela me donne pas envie de penser à tes propositions.
par contre la présence de givre sur la prise d'égalisation externe est un sérieux symptômes: en effet si le détendeur a une fuite interne par là, cela fera chuter la T° du bulbe qui commendera la fermeture du détendeur d'où la BP peut chuter et le phénomène continue et malgré tout la T° de surchauffe peut sembler +/- bonne à cause de cette fuite interne alors qu'elle est en fait énorme (clin d'oeuil ici pour fizz,et oui elle peut accidentellement semblé bonne) si on a l'opportunité d'aller vérifier en amont
maintenant je pense que le mieux sera le résultat que fizz nous transmettra sur son dépannage

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
mimifrigo
562      

mimifrigo
  Posté : 27-02-2009 18:19

salut à tous

alors fizz , ce dépannage , détendeur ou pas détendeur ??