abdelkadermaarouk
142
| Posté : 23-04-2009 10:31
Bonjour tout le monde
C'est quoi un evaporateur à régulation de niveau?
Et pourquoi son delta teta est different de celui d'un evaporateur à air ventilé?
merci
MAAROUK | Profil
|
|
Aircofrigo
2046
| Posté : 23-04-2009 14:27
salut,
tu parles des évap à eau?? | Profil
|
|
hydargos
285
| Posté : 23-04-2009 16:10
il doit surement parler d'un évaporateur noyé. | Profil
|
|
mimifrigo
562
| Posté : 23-04-2009 18:06
bonjour ,
ces évaporateurs ne se trouvent que des installations industrielles de puissance trés importantes avec pompes de circulation de fluide frigorigène | Profil
|
|
hotz
872
| Posté : 23-04-2009 18:44
Salut,
Petite question mais grand débat en perspective... J'essaye de synthétiser :
Noyer un évaporateur permet d'accroitre sa capacité d'échange car l'échange lathent est bien plus important que le sensible. La surchauffe que l'on effectue dans une batterie d'évaporateur classique fait partie de l'échange sensible et requiert une grande surface pour une efficacité moindre. Le "delta teta" sera obligatoirement supérieur à la surchauffe réglée par le détendeur, dont l'intérêt premier est d'écarter tout risque d'aspiration de frigorigène liquide par la chambre de compression du compresseur (rappel : le liquide est incompressible). L'évaporateur noyé sera suivi d'une bouteille dont le liquide sera réinjecté vers l'alimentation de l'évaporateur et les vapeurs vers le compresseur, éliminant ainsi tout risque de compression de liquide. De plus, lorsque tu diminues le "delta teta", la température d'évaporation est un peu plus élevée, donc le débit massique augmente (à volume balayé égal) et la puissance frigorifique également puisque la masse volumique de ton réfrigérant augmente, le rendement est donc amélioré d'autant.
Cependant, plusieurs règles régissent le "delta teta", notamment celle qui le lie avec l'hygrométrie désirée dans une chambre froide par exemple pour des fruits & légumes, ou de la viande, etc...
Tu comprendras, très cher maarouck que ta question est un peu trop vague pour que nos réponses soient précises et affirmatives. Tout dépend de l'application, de l'environnement, et même de choix financiers... | Profil
|
|
nh3
624
| Posté : 23-04-2009 19:28
Hotz donne des pistes intéressantes, mais je ne suis pas vraiment sûr de comprendre la question ........
Maarouk ??? tu t'instruits dans quel bouquin en ce moment ???
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée'' | Profil
|
|
christ59
1024
| Posté : 23-04-2009 20:42
et tu as une belle surchauffe
allez marouk , l'industrie c'est pas dur faut juste ce noyer dedans
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme. | Profil www
|
|
abdelkadermaarouk
142
| Posté : 27-04-2009 18:25
Bonsoir
Merci à tout le monde
MAAROUK | Profil
|
|
xavierc
390
| |
abdelkadermaarouk
142
| Posté : 28-04-2009 19:08
Bonsoir à tous
Tu avais raison Xavier
Pour Nh3: le document est le " MANUEL DU DEPANNEUR DANFOSS"
telecharger du site Danfoss.fr
Pour Christ: merci mais pour le moment je veux me perfectionner en froid commercial et climatization,et l'industriel je n'aurai pas assez de difficultés d'afronter
Vos conseils seront les bienvenus
MAAROUK | Profil
|
|
Aller à la page : [ 1 | 2 ] |