AuteurTempérature et débit du R22
maystro
38    

maystro
  Posté : 22-04-2009 11:41

Bonjour tout le monde,
Je veux dimensionner un récupérateur de chaleur sur un tank à lait. Donc d’après ce que je sais, je dois avoir la température et le débit du fluide frigorigène (R22) qui passe dans le groupe.
Est-ce que quelqu’un connaît la méthode ou bien la formule de calcul de cette température et ce débit sachant que le lait dans le tank est d’une température initiale de 25 °C et que la puissance du groupe est 9 Kw.

  Profil  
hydargos
285     

hydargos
  Posté : 22-04-2009 16:24

bonjour,
il va falloir nous donner plus d'infos :
c'est quel groupe exactement ? as-tu les conditions de fonctionnement ?

  Profil  
maystro
38    

maystro
  Posté : 22-04-2009 16:34

Merci de répondre,
mais je crois que pour determiner par calcul on doit pas mettre la marque du groupe .
de toute facons il s'agit de 2 groupe l'un SERAP et l'autre JAPY.
merci

  Profil  
Aircofrigo
2046       

Aircofrigo
  Posté : 22-04-2009 19:13

salut maystro,

le débit fluidique est inscrit dans les caractéristiques de ton compresseur!
d'où l'intérêt de savoir.
la T° de ton R22 qui sort du compresseur dépend des conditions d'utilisation et de condensation, tu peux les mesurer ou les déterminer avec ton h.log.P

  Profil  
BA43
405      

BA43
  Posté : 23-04-2009 08:50

salut maystro
quel type de tanck 'contenance +nbre de traite
9kw puissance élec ou frigo
à+

BA

  Profil  
hotz
872      

hotz
  Posté : 23-04-2009 18:04

Bonjour,
Pour dimensionner un échangeur de chaleur que tu utiliseras comme évaporateur, il te faut la puissance frigo, le type de réfrigérant, la température d'évaporation, le dT entrée sortie du lait (ou son débit)... Ensuite, des gens comme ALFA LAVAL te le dimensionneront.
C'est ça ta question, ou je ne saisi pas ?

  Profil    
Aircofrigo
2046       

Aircofrigo
  Posté : 23-04-2009 19:12

non non hotz,

il veut un récupérateur de chaleur des vapeurs surchauffé et de la chaleur de condensation pour chauffer de l'eau!!

  Profil  
hotz
872      

hotz
  Posté : 23-04-2009 22:16

Pardon maitre,
Je n'ai rien compris.
Alors m^me chose à l'envers : T°refoulement, T° condensation, Puissance de la désurchauffe + condensation, dT sur l'eau (ou débit) si ça chauffe de l'eau.
J'ai compris ou pas, là ?

  Profil    
Aircofrigo
2046       

Aircofrigo
  Posté : 23-04-2009 22:40

oooOOOHHHHhhh
aimable élève

le mieux est d'attendre le retour du quémandeur!!!

à+ camarade!!!!

  Profil  
BA43
405      

BA43
  Posté : 25-04-2009 08:27

salut à tous
d'aprés ce que j'ai put comprendre de son post du 14 03 09 "echangeur de chaleur sur tank à lait" notre ami recherche surtout la façon de procéder a une étude afin de présenter un mémoire pour un examen .je lui ais passé la doc jappy trés compléte mais personnellement mes compétence ne me permettent pas de mieux l'aider d 'autant plus que le récupérateur est utilisé en désurchauffeur et non en condenseur voici le lien pour la doc :http://mdf.afpa.free.fr/static/telechargement/05-Notice_ExtraHeat_F-818.pdf
à+

BA

  Profil  