  Posté : 12-11-2008 17:32

Bonjour
est -il normal que la BP de mon voyant bulle de temps à autre à des durée régulière il est bon pendant 2 minutes et il bulle ensuite pendant 1 minute environ ,,

  Profil  
fifidelasorbe
614      

fifidelasorbe
  Posté : 12-11-2008 18:12

salut mano

comme on le répète souvent il nous faut plus d'info sur ton install
t° d'évap et de cond, t° de ta chambre, t° ext, surch, sr bref un maximum d'infos
avec ça on devrait pouvoir t'en dire un peu plus
mais à première vue ça ressemble à un léger manque de charge, avec tes infos on en saura plus

@+

Dans ce métier si tu oublies l'humidité, l'humidité elle ne t'oublie pas

  Profil    
manos
96    

manos
  Posté : 12-11-2008 18:22

oui t'as raison mais mes température sembles correct à part que j'ai remarqué le voyant qui bulle je pense pendant que le détendeur règle à chaque fois la SH

  Profil  
amar
60    

amar
  Posté : 12-11-2008 19:35

c normal,quand ton detendeur regule(demande de froid) ton voyant bulle.

  Profil  
hotz
872      

hotz
  Posté : 12-11-2008 19:37

Tu as un détendeur thermostatique, donce forcément un réservoir de liquide, qq soit l'ouverture d détendeur, tune devrais pas buller... éger manque de charge ?
Au fait, c'est quoi la BP d'un voynt, Manos ?

  Profil    
hydargos
285     

hydargos
  Posté : 12-11-2008 19:56

même remarque que hotz.
est ce que tu parles du voyant liquide ?? car il est sur la ligne liquide qui est en HP.



  Profil  
Aircofrigo
2046       

Aircofrigo
  Posté : 12-11-2008 20:02

Citation : hotz 

Au fait, c'est quoi la BP d'un voynt, Manos ? 


eh bien, c'est la sortie d'un (mal)voyant bouché!!!

veuillez excuser mon humour présentement présent ici même mais bon vu que pas moyen de blaguer sure le chat ; faut bien que je me rattrape ailleurs

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
discus
670      

discus
  Posté : 13-11-2008 03:46

Salut,je comprends pas la bp de mon voyant bulle.
On charge également une installe par le calcul de la surchauffe,en fait c'est le plus important.
N'oubliez pas qu'un voyant qui bulle peut avoir plusieurs causes:mauvaise charge,prédétente,HP trop importante,travail du détendeur....
@+ DISCUS

  Profil  E-mail  
Aircofrigo
2046       

Aircofrigo
  Posté : 13-11-2008 08:00

salut discus,

moi je pensais que un des meilleurs moyens de vérifier la bonne charge c'est le contrôle du sous refroidissement et pas le contrôle de la surchauffe!!

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
manos
96    

manos
  Posté : 13-11-2008 08:55

OK, pour Hotz :
BP s'est glissée , je pensais en BP pendant l'écriture de texte.
Alors je corrige :
Le voyant qui bulle et mon BP balance entre -14 et -10° à intervalle réguliers.


Pour Discus :
T'as raison le voyant bulle je pense à cause du travail qui fait le détendeur.

  Profil  