Pangolin
42
| |
Pangolin
42
| Posté : 15-05-2010 20:11
réedit pardon ! |   Profil
|
|
adelclimatisation
766
| Posté : 15-05-2010 20:50
re pangolin et bonne soiree a ts
comme tu le dit toi meme tu as 2 contacte de pressostat bp l un te sert de regulation
pomp down tandit que l autre assure la securite de ton instale contre le monque de charge par exemple , les raison d une BP basse peuvent etre evedement tt autres .
cordialement |   Profil
|
|
Pangolin
42
| Posté : 15-05-2010 21:07
ok mais donc je dois regler mon pressostat de secu vraiment bas 0,1bar sinon quand ca tire au vide mon pressostat pump down déclenche à 0,2bar, donc meme un manque de charge ferait sauter mon pressostat pumpdown et donc couperai l'instal ! |   Profil
|
|
Pangolin
42
| Posté : 15-05-2010 21:14
Encore une chose ! si mon pressostat de regulation coupe à 0,2bar mon compresseur et que mon pressostat de secu déclenche à 0,1 même la il ne sera jamais coupé l'alimentation de mon groupe frigo car le compresseur arretant d'aspirer à 0,2bar dû au pressostat de regulation ! non je ne vois pas en quoi il servirai !! |   Profil
|
|
Pangolin
42
| Posté : 15-05-2010 21:16
ah peut etre au cas ou le pressostat de regulation est naze , il sert de secu en arrière !! |   Profil
|
|
adelclimatisation
766
| Posté : 15-05-2010 21:38
re
mdr
tres bien ou moins tu essaie de comprendre et tu te prend la tete,
mais bon je te propose de chercher un peut plus , et tu verra cela te paraitra
bigrement logique , et si tu n y arrive vraiment pas , tt le monde se fairas plaisir
a t aider.
cordialement |   Profil
|
|
Pangolin
42
| |
Pangolin
42
| |
discus
670
| Posté : 16-05-2010 06:38
Salut pangolin,prise de tête pour rien, par sécurité, on séparent la régulation et la sécurité .Ton installation fonctionnerait avec un seul pressostat mais par sécurité on rajoute un pres.BP.Ton pressostat de régule doit être réglé à une pression > ,tout dépend de ta pression BP de service.
@+DISCUS |   Profil E-mail
|
|
Aller à la page : [ 1 | 2 ] |