bonjour je suis technicien en climatisation et j'ai eu un contract d 'entretien sur deux central cryokit pour des lineaires .
que faut il faire sur ces becane en entretien .
si on peut me repondre assez rapidement sa serait sympas merci . |   Profil
|
|
sebastopol59
51
| Posté : 09-02-2009 11:33
salut tu fait les controles habituels de bon fonctionnement a savoir prise des pressions intensitéés test de la regulation .des degivragres,niveaux d huile freon controle propreté du condenseur;test acide de l huile et j en oublie surement.controle aussi ta temperature soufflage et reprise du lineaire ,controle etat de l evap les ventilos les nid d abeille.....bon courrage a plus |   Profil
|
|
sebastopol59
51
| Posté : 09-02-2009 11:34
salut tu fait les controles habituels de bon fonctionnement a savoir prise des pressions intensitéés test de la regulation .des degivragres,niveaux d huile freon controle propreté du condenseur;test acide de l huile et j en oublie surement.controle aussi ta temperature soufflage et reprise du lineaire ,controle etat de l evap les ventilos les nid d abeille.....bon courrage a plus
|   Profil
|
|
sebastopol59
51
| Posté : 09-02-2009 13:09
j ai oublié important le resserage de connections surtout la puissance sur ce type de groupe qui est sujet au vibrations, ainsi que les supports du compresseur.verifie aussi tout les elements de la chaine de securité.et je doit encor en oublié mais ca depend du temps que tu auras a passer sur cet entretien
|   Profil
|
|
mat83
5
| Posté : 09-02-2009 18:08
ok tres bien merci des renseignents
coordialment |   Profil
|
|
mat83
5
| Posté : 09-02-2009 18:13
eu au faite y a t'il des filtre car je n'es jamais vue ses machine ? |   Profil
|
|
nh3
624
| Posté : 09-02-2009 19:14
comme sur toutes les centrales de ce genre........et installations frigo en général. Filtres déshydrateurs de type CCY48 à remplacer une fois par an, surtout si l'installation tourne au R22, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter les entrées d'air et d'humidité dans le circuit. J'imagine que tu as une centrale positive et une négative.
Cryokit était un concurrent de Profroid et a cessé son activité quelque temps après son rachat par le dit Profroid il y a de cela quelques années.
La bonne nouvelle c'est que ça va te changer de la clim !!!
bon courage |   Profil
|
|
hotz
872
| Posté : 09-02-2009 19:36
Salut,
Vois si ton contrat comprend une ou plusieurs vidanges d'huile des compresseurs. L'asiration des compresseurs peut être équipé de filtres à tamis à nettoyer (des fois même on retrouve des feutres d'origine complètement obstrués au bout de plusieurs années de fonctionnement sans entretien sérieux).
Tu devras obligatoirement effectuer un ou plusieurs contrôles d'étanchéïté du circuit, en fonction du volume total de celui-ci... etc, etc... |   Profil
|
|
mat83
5
| Posté : 10-02-2009 20:59
en faite pour tout vous dire ses uin contract que je doit faire un devis donc je prend le maximaume de renseignement pour pouvoir mieu faire mon devis mais la je pence avoir fait le tour et je vous remercie beaucoup de m'avoir donne vos competence
abientot pour un prochain sujet et merci encor |   Profil
|
|
nh3
624
| Posté : 10-02-2009 21:06
Bon ,et bien ............Christ !!! sujet résolu !!! |   Profil
|
|