  Posté : 09-02-2009 09:20

bonjour je suis technicien en climatisation et j'ai eu un contract d 'entretien sur deux central cryokit pour des lineaires .

que faut il faire sur ces becane en entretien .

si on peut me repondre assez rapidement sa serait sympas merci .

  Profil  
sebastopol59
51    

sebastopol59
  Posté : 09-02-2009 11:33

salut tu fait les controles habituels de bon fonctionnement a savoir prise des pressions intensitéés test de la regulation .des degivragres,niveaux d huile freon controle propreté du condenseur;test acide de l huile et j en oublie surement.controle aussi ta temperature soufflage et reprise du lineaire ,controle etat de l evap les ventilos les nid d abeille.....bon courrage a plus

  Profil  
sebastopol59
51    

sebastopol59
  Posté : 09-02-2009 11:34

salut tu fait les controles habituels de bon fonctionnement a savoir prise des pressions intensitéés test de la regulation .des degivragres,niveaux d huile freon controle propreté du condenseur;test acide de l huile et j en oublie surement.controle aussi ta temperature soufflage et reprise du lineaire ,controle etat de l evap les ventilos les nid d abeille.....bon courrage a plus


  Profil  
sebastopol59
51    

sebastopol59
  Posté : 09-02-2009 13:09

j ai oublié important le resserage de connections surtout la puissance sur ce type de groupe qui est sujet au vibrations, ainsi que les supports du compresseur.verifie aussi tout les elements de la chaine de securité.et je doit encor en oublié mais ca depend du temps que tu auras a passer sur cet entretien


  Profil  
mat83
5  

mat83
  Posté : 09-02-2009 18:08

ok tres bien merci des renseignents

coordialment

  Profil  
mat83
5  

mat83
  Posté : 09-02-2009 18:13

eu au faite y a t'il des filtre car je n'es jamais vue ses machine ?

  Profil  
nh3
624      

nh3
  Posté : 09-02-2009 19:14

comme sur toutes les centrales de ce genre........et installations frigo en général. Filtres déshydrateurs de type CCY48 à remplacer une fois par an, surtout si l'installation tourne au R22, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter les entrées d'air et d'humidité dans le circuit. J'imagine que tu as une centrale positive et une négative.
Cryokit était un concurrent de Profroid et a cessé son activité quelque temps après son rachat par le dit Profroid il y a de cela quelques années.
La bonne nouvelle c'est que ça va te changer de la clim !!!

bon courage

  Profil  
hotz
872      

hotz
  Posté : 09-02-2009 19:36

Salut,
Vois si ton contrat comprend une ou plusieurs vidanges d'huile des compresseurs. L'asiration des compresseurs peut être équipé de filtres à tamis à nettoyer (des fois même on retrouve des feutres d'origine complètement obstrués au bout de plusieurs années de fonctionnement sans entretien sérieux).
Tu devras obligatoirement effectuer un ou plusieurs contrôles d'étanchéïté du circuit, en fonction du volume total de celui-ci... etc, etc...

  Profil    
mat83
5  

mat83
  Posté : 10-02-2009 20:59

en faite pour tout vous dire ses uin contract que je doit faire un devis donc je prend le maximaume de renseignement pour pouvoir mieu faire mon devis mais la je pence avoir fait le tour et je vous remercie beaucoup de m'avoir donne vos competence

abientot pour un prochain sujet et merci encor

  Profil  
nh3
624      

nh3
  Posté : 10-02-2009 21:06

Bon ,et bien ............Christ !!! sujet résolu !!!