Auteurprobleme de pression hp et bp
jean06
22   

jean06
  Posté : 22-01-2009 17:21

Salut, voila j ai un probleme sur une PAC wesper et en fait mon probleme , c que j ai un circuit qui deconne. L Hiver j ai une HP relativement haute donc coupure HP et une BP plutot faible. L été je tire en BP et j ai une HP correct. J aimerais vos avis merci

  Profil  
fifidelasorbe
614      

fifidelasorbe
  Posté : 22-01-2009 19:27

Salut jean

Ton problème ressemblerait à un mauvais échange
Donne nous un peu plus de détails, c'est quoi comme pac: air-air, air-eau, eau-eau. Quelles t°, quel fluide etc....
Si tu as un échangeur eau/ fluide frigorigène il faudrait commencer par vérifier le filtre placé à l'entrée de l'échangeur ou circuit d'eau partiellement emboué
Si c'est un échangeur air/fluide frigo vérifier l'état des filtres sur l'unité intérieure

@+

@+

Dans ce métier si tu oublies l'humidité, l'humidité elle ne t'oublie pas

  Profil    
phillyblack
6  

phillyblack
  Posté : 22-01-2009 20:16

salut,
tu as conbien en entrée et sorti d'eau ça coupe quand il fait très froid ? HP ET BP ? ta préssion d'eau ? pour être un peu tranquille baisse ton point de consigne de température d'eau
-exemple: si ta consigne est 40° TU met à 37° le temps de prévoir de nettoyer l'échangeur .

  Profil  
jean06
22   

jean06
  Posté : 22-01-2009 20:32

Pour repondre à vos questions, j ai 2 circuits et 1 circuit sur 2 deconne donc si c etais un probleme de circulation ca le ferait sur celui qui fonctionne je pense .
J ai une PAC air/eau au R407 C¨et pas de probleme de pression d eau
Mon point de consigne , il est à 43 degré et pas de soucis avec l un des groupes à cette température donc c pas une histoire de température actuellement

  Profil  
nrgie
24   

nrgie
  Posté : 23-01-2009 11:51

Salut,

il y a un truc que je ne comprends pas, tu as certes une arrivé d'eau (puit, forage, sonde, peux importe), mais tu as bien 2 circuit d'eau avec deux échangeur? non?


  Profil  
fifidelasorbe
614      

fifidelasorbe
  Posté : 23-01-2009 16:50

Pour rejoindre ce que dit nrgie, le fait d'avoir 2 échangeurs n'empeche pas qu'un seul soit partiellement obstrué. Sur le circuit qui pose problème quelles sont les t° entrée et sortie d'eau ?

@+

Dans ce métier si tu oublies l'humidité, l'humidité elle ne t'oublie pas

  Profil    
hotz
872      

hotz
  Posté : 23-01-2009 20:19

Pareil pour moi, problème d'échange, ou peut-être des incondensables...

  Profil    
jean06
22   

jean06
  Posté : 26-01-2009 18:21

ok merci pour vos reponses, je vais essayer de voir de ce coté la et je vous tiens au courant

  Profil  
hotz
872      

hotz
  Posté : 26-01-2009 20:40

OUH, je me relis
Pas d'incondensables !!! Pas vu : problème de BP l'été ! Rien à voir avec les incondensables !!!!!
Il va vraiment falloir que je lise un peu mieux avant de répondre, dorénavant, pour éviter ce genre d'erreurs grossières.
Ne prend surtout pas en compte ce que j'ai pu dire.

  Profil    
michips
9  

michips
  Posté : 03-02-2009 22:46

Salut
Pour moi ça resemble fort a un manque de debit sur ton echangeur

prend le delta t° de l eau de ton echangeur , si tu ressort a plus de 5° c un manque de debit!(gros echange manque de debit,petit echange trop de debit)
verifi ton filtre a l entree de ton echangeur et demonte la pompe et verifi la roue si une pale ne c est pas cassé,sinon ça peut venir d un trop frequant apoint d eau et tu a entartré ton echangeur...


  Profil  