ozly02
56    

ozly02
  Posté : 04-11-2008 20:47

salut a tous ,quequ'un peut t'il me dire comment faire un complement de charge sur un multi split alors qu'il fait 8 degrés dehors ,bien sur ceci en forcant sw1 sur daikin ,mais mon probleme et qu'apres un bon tirage au vide je ne peux mettre ma totalitée de charge car ma bouteille de r410a st a la temperature exterieur, et souvent je n'ai pas le temps de la réchauffer,et comme le gaz va plutot vers le froid "loi de charle" et que sur un systeme inverter le scroll va gerer pour ne pas chuter en bp et ceci meme en fermant la vanne liquide (pas tres conseillé)

  Profil  
fifidelasorbe
614      

fifidelasorbe
  Posté : 04-11-2008 21:09

Salut ozly

plusieurs solution:
- ceinture chauffante sur ta bouteille de 410
- groupe de transfert

tu parles d'un complément de charge dans ce cas la tu ne dois pas en faire rentrer des kilos non?
et tu parles aussi d'une charge complète alors je comprends moins la

@+

Dans ce métier si tu oublies l'humidité, l'humidité elle ne t'oublie pas

  Profil    
ozly02
56    

ozly02
  Posté : 04-11-2008 21:18

non c'est bien un complement de charge de 200grammes excuse je me suis mal orthographié ,n'y a t'il pas une astuce plus rapide ?

  Profil  
christ59
1024       

christ59
  Posté : 04-11-2008 21:23

si ,tu mets ta bouteille dans un recipient remplis d'eau chaude et apres tu la sort et tu charge

A+ Christ59



rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www    
fifidelasorbe
614      

fifidelasorbe
  Posté : 04-11-2008 21:29

si tu es en vide coté évapo, même s'il fait 8° dehors tu dois pouvoir faire rentrer sans problème 200grs de 410.
A 8° ta bouteille doit être aux alentours de 8bars, comparé à -1 bar du vide ça rentre tout seul

@+

Dans ce métier si tu oublies l'humidité, l'humidité elle ne t'oublie pas

  Profil    
hotz
872      

hotz
  Posté : 04-11-2008 22:31

Je ne comprend pas où est le problème
Si tu te mets en mode chaud, la température d'évaporation sera forcément inférieure à la température extérieure, donc la BP toujours inférieure à celle de la bouteille, et cela malgré la variation de vitesse du compresseur.
Est-ce que tu voulais mettre toute la charge additionnelle avant la mise en route de la clim ?

  Profil    
ozly02
56    

ozly02
  Posté : 05-11-2008 18:58

non je m'explique ,je charge le complement aprés avoir tiré au vide comme il fait 8 degré dehors et que la température interieur est a 15 degrés ,je n'ai pu charger que 70grammes,comme c'est une instal que j'ai montée pour une premiére marche on m'a surtout conseillde la demarrer en mode froid pour le retour d'huile en forcant le switch sw1 je la démarre doc pour 20 min en mode froid malgres la consigne max de 16 degrés sur la tele com (pas plus bas),au demarrage ma bp est de 8 bar avec r410 donc impossible d'enter vu que ma bouteille est au environ identique,et ceci meme en mode chaud (bien sur la bp passe coté liquide),mais j'insiste pour dire que ma demande été juste pour gagner du temps plutot que de chauffer la bouteille,chose que j'ai faite en la mettant derriere un radiateur,et comme je lis souvent des conseils et astuce je me suis dis que? merci pour vos reponses et l'attention que vous avez donné ,vive le froid

  Profil  
fifidelasorbe
614      

fifidelasorbe
  Posté : 05-11-2008 19:51

Re ozly

pour tes prochaines mises en service tu tires au vide tes liaisons frigos et ton (tes) unités intérieure (comme on le fait à chaque fois).
Une fois que tu as tiré au vide et seulement à ca moment la tu fais ton complément de charge (si besoin bien sur)sur la partie intérieure de ton install et après tu ouvres les vannes de service pour mettre en communication
Comme je te l'ai dit hier à 8° tu as 8bars de pression dans ta bouteille et -1 bars dans ta partie intérieure, à ce moment la tu peux rentre ton complément de charge sans chauffer ta bouteille

@+

@+

Dans ce métier si tu oublies l'humidité, l'humidité elle ne t'oublie pas

  Profil    
hotz
872      

hotz
  Posté : 05-11-2008 19:53

J'insiste !
Si tu te mets en mode chaud, la BP sera focément inférieure à la pression de ta bouteille car la tempéature d'évaporation est inférieure à 8°C, et que le température équivalente dans la bouteille est de 8°C... Donc ça charge tout seul

  Profil    
Aircofrigo
2046       

Aircofrigo
  Posté : 05-11-2008 20:07

oh oui,

la procédure de fifidelasorbe, est simple, logique et n'entraîne pas de prolongement notable de la durée du travail pour la mise en oeuvre du système.



Message édité par : aircofrigo / 05-11-2008 20:38