1 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne. Devenez membre privilégié en cliquant ici
Modéré par : Adrien christ59 Aircofrigo 
Index du Forum » » Depannage Frigorifique » » Vanne Pressostatique
2 pages [ 1 | 2 ]
AuteurVanne Pressostatique
msh
57    

msh
  Posté : 09-10-2008 22:10

Bonjour,
Sur une clim a eau perdue, j'ai une vanne pressostatique.
Quelqu'un peut-il m'expliquer son fonctionnement?
Cette vanne possède 2 parties: un capuchon(où se loge un piston) relié au fluide frigorigène
une partie avec un ressort réglable.
Merci pour vos explications.


  Profil  
hotz
872      

hotz
  Posté : 09-10-2008 22:18

Le capllaire est raccordé à la partie HP du circuit frigorifique, le ressort est relié à la vis de réglage manuel.
Le but de cette vanne étant de maitriser les débit d'eau dans le condenseur pour une raison de coût généralement, vous bridez avec la vis de réglage le débit d'eau jusqu'à ce que vous atteigniez une température de condensation voulue. L'é quilibre se fera ensuite automatiquement entre la pression de condensation, d'un côté, et la pression du ressort (que vous aurez réglé) de l'autre côté.

  Profil    
nh3
624      

nh3
  Posté : 09-10-2008 22:18

Salut !

Pas compliqué, le capillaire se relie sur ta partie HP ( ex réservoir liquide); Une fois l'eau raccordée (respecter le sens de passage) tu ajustes ta pression de condensation en modifiant la tension du ressort (ressort + serré = augmentation de la pression de condensation) . Plus tu recherches une Hp basse et plus tu consommeras d'eau.
en général cette vanne se monte en sortie de condenseur , de façon à bien engorger l'échangeur; même si à cet emplacement la vanne aura un peu plus de risque de s'entartrer.

  Profil  
fifidelasorbe
614      

fifidelasorbe
  Posté : 10-10-2008 16:48

Avec ces systèmes bonjour la consommation d'eau
Le mieux quand on peut bien sur c'est de proscrire ce genre de clim et merci pour la planète

@+

Dans ce métier si tu oublies l'humidité, l'humidité elle ne t'oublie pas

  Profil    
christ59
1024       

christ59
  Posté : 10-10-2008 20:58

ou mettre un aero ur boucle fermer c mieu pour la planete aussi mais moins esthetique

A+ Christ59



rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www    
msh
57    

msh
  Posté : 10-10-2008 21:31

Bonsoir, merci pour vos reponses, sur ma clim a eau perdu l'eau continue de couler quand la clim est en régulation (compresseur arreté) est-ce normal.Pour régler mon HP et BP je n'ai pas réglé la vanne pressostatique mais j'ai bridé ma vanne arrivée d'eau pour pour voir obtenir une HP à 40 °C et Une BP -1,5°C
qu'en pensez-vous?
encore merci.

  Profil  
BA43
405      

BA43
  Posté : 10-10-2008 22:37

bonsoir msh
1 ) ta vanne est peut ètre entartrée
2) mauvais réglage de vanne
3) attention a la position de lavanne du circuit frigo ou est branché le capillaire de ta vanne j'ai vu le cas ou le branchement étant sur laprise ar la vanne fermé sur cette prise maintenait la pression donc le débit d'eau
4)présence d'incondensables plus rare en clim

BA

  Profil  
msh
57    

msh
  Posté : 10-10-2008 23:06

Bonsoir BA43, si j'ai bien compris quand la clim est en régulation (compresseur à l'arrêt)la vanne pressostatique doit arrêter l'eau!!! Alors que dans mon cas, quand le compresseur est à l'arrêt l'eau continue de circuler qui va directement à l'égout.
Merci

  Profil  
isfcer
208     

isfcer
  Posté : 10-10-2008 23:39

Bonjour,
pour plus d'information, voici un lien
http://www.abcclim.net/articles.php?lng=fr&pg=1066

Aux audacieux sourit la chance !

  Profil  
fifidelasorbe
614      

fifidelasorbe
  Posté : 11-10-2008 09:08

Salut msh

en plus de tout ce qui a été dit je rajouterais qu'il vaut mieux monter un filtre sur l'alimentation en eau de ton condenseur.
Ta vanne pressostatique et ton condenseur seront ainsi protégés de toutes les impuretés du circuit eau de ville

@+

Dans ce métier si tu oublies l'humidité, l'humidité elle ne t'oublie pas

  Profil    
Aller à la page : [ 1 | 2 ]
Sauter à :

Temps : 1753842590.3876 seconde(s)