bjr, j'ai un eliwell ID 961 raccordé avec une PTC , il m'affiche toujours " .99 " même si on de déconnecte du réseau pas de soluce dans la fiche technique.
quelqu'un a t' il déjà eu le cas
merci à tous
phenix |   Profil
|
|
hotz
872
| Posté : 23-09-2008 21:27
Ca ne m'est jamais arrivé, mais est-tu sur d'avoir bien paramétré le bon type de sonde ? Configurable sur les ID. |   Profil
|
|
BA43
405
| Posté : 23-09-2008 22:14
bonsoir
j'aieu le mème souci avec un AKO ( le premiermodèle) je l'ais changé
BA |   Profil
|
|
Adrien
551
| Posté : 24-09-2008 13:18
Salut les gars,
Pas beaucoup de temps en se moment, mais j'espere bien en trouver bientôt pour m'occuper un peu du site.
J'ai quelques videos et documents a vous faire partager
Pour repondre a la question:
si il affiche 99 c'est que tu ne pas la bonne sonde...
A+
Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie.
|   Profil www
|
|
BA43
405
| Posté : 24-09-2008 23:05
salut à tous
pas tout àfait d'accord si lasonde etait mauvaise l'appareil affiche e1 dans le cas ouelle serait dans les tolérence l'affichage varirait mème de façon éronnée la sonde et facile à vérifier ptc 1000 = 1000ohms à 20°
BA |   Profil
|
|
discus
670
| Posté : 25-09-2008 04:32
Salut,te pause pas de question,remplace le tout simplement:il est mort.Si problème de sonde affichage E1
@+DISCUS |   Profil E-mail
|
|
amar
60
| Posté : 25-09-2008 11:42
remplace ta sonde si tu as la meme,car il y a des regul de differente marque pour des regul, ou sinon prend toi pas la tete change de regul |   Profil
|
|
clems68
1
| Posté : 08-10-2008 19:28
bonsoir a tous
j'ai deja eut le meme probleme avec ce regulateur et meme avec un ic901
je n'ai jamais résolut ce probleme meme en changeant les unité de mesure comme sur les ewdr9xx c le cas il son en °F par defaut
j'aime le froid c ma passion mon metier |   Profil
|
|
Arbiter
14
| Posté : 08-10-2008 20:03
Hello,
Dans ce genre de cas, il suffit de changer la sonde.
Lorsque ce genre de problèmes survient, il suffit d'appeler votre fournisseur ... Cela évite un aller-retour + du SAV inutile. |   Profil
|
|
TechniCool
11
| Posté : 04-01-2009 15:04
Salut les gars je connais le probleme,
Faut aller dans le parametre H OO et changer s il et sur 1 mettre sur O s il est sur O mettre sur 1, confirmer. c'es le choix entre une sonde ptc ou ntc.
Eteindre l eliwell et le rallumer et le message 99 sera parti.