mimifrigo
562
| Posté : 10-08-2008 00:00
une vanne à eau bien fatiguée
j'ai oeuvré pour la planète car j'ai transformé l'installation avec un condenseur à air
cliquez pour agrandir les photos |   Profil
|
|
discus
670
| Posté : 10-08-2008 10:27
Salut,t'as pas peur de mettre ton condenseur dans ce sens?????????
@+ DISCUS |   Profil E-mail
|
|
nh3
624
| Posté : 10-08-2008 12:24
Fallait oser !!! Tu dois sacrément perdre en performances en posant ton condenseur comme ça. Sans compter que tu dois piéger pas mal de liquide !! On retiendra le coté ''fun'' |   Profil
|
|
xavier-x
87
| Posté : 10-08-2008 21:34
bjr
comment fais tu pour calculer ta puissance condenseur par rapport a ton cdenseur a eau par vanne presostatique cela m'interesse j'ai une modif a faire sur une machine a glacon le client se plaint de sa conso d'eau .. |   Profil
|
|
mimifrigo
562
| Posté : 11-08-2008 00:15
salut les amis
le condenseur est placé dans ce sens pour dégager la chaleur de la cave par un soupirail situé au dessus . Le soufflage vertical est utilisé fréquemment sur les condenseurs de toiture . Le condenseur bouteille est resté en place pour servir de bouteille . Le ventilateur est régulé par un thermostat qui maintient une température de condensation constante quelque soit la saison .
Pour une machine à glaçons , le problème est l'encombrement du condenseur , il faut pouvoir le loger |   Profil
|
|
discus
670
| Posté : 13-08-2008 02:58
Salut,pour ma part j'aurais dabord fait passer la HP par le condenseur air et ensuite condenseur eau en l'utilisant comme bouteille,en + si je ne m'abuse,tes tubes de sortie condenseur air ceux trouvent en haut=remplissage de ton condenseur en liquide en partie basse à l'entrée de l'air (mauvais échange).
@+ DISCUS |   Profil E-mail
|
|
mimifrigo
562
| Posté : 13-08-2008 19:01
salut discus
rassures toi , les tubes sont bien raccordés avec le condenseur à air en premier puisque le condenseur à eau fait office de réservoir de liquide et il est alimenté par le haut
|   Profil
|
|