Aliyahi
2  

Aliyahi
  Posté : 14-07-2008 21:08

Aimerai avoir un éclaircissement concernant la signification de la HP Flottante.

  Profil  
hydargos
285     

hydargos
  Posté : 17-07-2008 14:39

une régulation en HP flottante permets de faire des économies d'énergies.
en effet, on laisse "dériver" la HP jusqu'à une valeur minimum (conditionnée par le DP mini du détendeur) en fonction, par exemple, de la température extérieure.
exemple : si il fait 32°C dehors, on va condenser entre 43 et 45°C, et si il fait 20°C, rien ne sert de se pénaliser en condensant trop haut, alors on laisse "dériver " la HP à une valeur proche de 32°C (du moins en fonction du DT condenseur).