Index du Forum » » Depannage Frigorifique » » condenseur CIAT percé
2 pages [ 1 | 2 ]
Auteurcondenseur CIAT percé
discus
670      

discus
  Posté : 28-06-2008 05:57

Condenseur CIAT traité eau de mer percé au bout de 10 ans.Alimenté par eau de nappe phréatique.Cherche des témoignages pour problème identique.
@+ DISCUS

  Profil  E-mail  
nh3
624      

nh3
  Posté : 28-06-2008 08:55

salut; 10 ans ce n'est pas si mal. As tu fait procéder à une analyse d'eau ??

  Profil  
detente
559      

detente
  Posté : 27-05-2009 20:52

Dans mon encienne boite on avait eu des problemes sur des condenseurs et refroidisseurs d'huile tubulaires CIAT percé mais pas tres vieux de memoire defaut de séries... mais bon faut dire qu'avec l'eau beaucoup d'entretien.......


  Profil  
discus
670      

discus
  Posté : 28-05-2009 04:24

Salut l'ami et bien ce message date d'un an..............
En ce qui concerne l'entretien,pas de problème,c'est l'au d'un puit (30m) filtrée.Variateur DANFOSS sur la pompe.Au fait le condenseur était traité "eau de mer" percé au bout de 10ans.
voir état :[url=http://www.casimages.com/img.php?i=090528042104365883747768.jpg][img]http://nsm01.casimages.com/img/2009/05/28//mini_090528042104365883747768.jpg[/img][/url]

Une petite astuce si un ou deux tubes sont percés et que le remplacement n'est pas souhaité:Cliquez ici pour voir mon image

Il ne faut pas souder les bouchons mais les insérer au marteau car sinon le sertissage foire.C'est étanche comme ça.
Attention les bouchons sont calibrés (commandez les bons.....
@+ DISCUS

  Profil  E-mail  
discus
670      

discus
  Posté : 28-05-2009 04:28

Désolé pour les liens en image
2° essais:
Hebergement gratuit d image et photo

[url=http://www.casimages.com/img.php?i=090528041921365883747767.jpg][img]http://nsm01.casimages.com/img/2009/05/28//mini_090528041921365883747767.jpg[/img][/url]

@+DISCUS

  Profil  E-mail  
discus
670      

discus
  Posté : 28-05-2009 04:29

autre photo:
Hebergement gratuit d image et photo
@+ DISCUS

  Profil  E-mail  
detente
559      

detente
  Posté : 28-05-2009 07:50

je te palais exactement des meme condenseurs et ils avaient procédé au meme bouchonnage, mais on en a pas répare autant que sur ta photo , apres le client a payé, ce fut symps de changer ca c'etait sur un chasssir samifi, on etait 5 au palant, rigolo
est que tu arrete ton installation dans l'annee ou elle tourne tout le temps car nous elle s'arrete c'est la le probleme pour les condenseurs... tres jolie la photo )


  Profil  
FRIGORAM
201     

FRIGORAM
  Posté : 29-05-2009 01:57

bonjour a tous
slt mon cher discus .c gentille de ta part d'accepter mes excuse.MERCIE
je veut poser 1 question a propo du cond
esqu'on ne risque pas avec tous cette tuyauterie boucher (presque la moitier du cond) d'avoir une mauvaise condensation des gazs comprime'?
je croit qu'on perd la moitier de la puissance dun cond comme ca
MERCIE A TOUS

MERCIE ET BON COURAGE A TOUS

  Profil    
discus
670      

discus
  Posté : 29-05-2009 03:23

Salut,effectivement cette réparation n'était que provisoire.J'ai fait l'erreur de souder ces bouchons qui n'étaient pas les bons(erreur de livraison de CIAT),en attendant le condenseur neuf(7 puis 9 puis 10 semaines de délais );
@+DISCUS

  Profil  E-mail  
Frigorie
153     

Frigorie
  Posté : 04-06-2009 20:09

bonsoir discus si vous avez une pompe de circulation , et en plus ca sert de condenseur pour l'eau chaude le passage de l'eau dans le condenseur provoque de l'electricite statique cela racourci lla duree de vie la solution pour eviter l'electicite statique mettre de l'acide borique l'eau des forages a souvent une legere acidite cela aussi peut provoquer un usure
avancee

En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2

  Profil  www  