Pharaon
7
| Posté : 25-06-2008 17:43
Pour un compresseur a vis au R22 , je trouve la tempé BP trop élevé ; quelle pourrai etre les causes de cette température trop élevé ???
Si vous pouvais m'aider ,merci d'avance ...
|   Profil
|
|
Aircofrigo
2046
| Posté : 25-06-2008 18:40
quelle T° ??
celle mesurée suivant le mano BP ? ; suivant un thermomètre?? et si suivant Th ,où mesures -tu?
Bon courage et merci
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |   Profil
|
|
nh3
624
| Posté : 25-06-2008 20:47
modèle de vis ??? type de l'installation ??? mesures hp, bp, tempétatures d'aspiration et de refoulement, donne nous quelques éléments stp !! |   Profil
|
|
christ59
1024
| Posté : 26-06-2008 19:32
comme ça a froid ,je dirais tiroir de bypass qui n'est plus etanche , mais sans plus de detail ,difficile de te guider vers la bonne reponse
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme. |   Profil www
|
|
Pharaon
7
| Posté : 26-06-2008 19:50
salut ,je vais essayé d'apporté de nouveaux elements ; par contre je note aussi la solution de christ59 ;; merci , a bientôt ...
|   Profil
|
|
Pharaon
7
| Posté : 27-06-2008 18:15
salut a vous tous !!
Reference groupe CIAT
N°fabrication : 39906620AA Designation : LW 90; Tri 50hz 400v 164A.
Refrigerant R22; t° refoulement 87°c; T° BP entree groupe 6,5°c ; sortie condenseur :31,6°c; entree evapo :5,3°c.
Compresseur utilisé a 50% ,I=62A
"Declenche maintenant en defaut surchauffe bobinage"
|   Profil
|
|
nh3
624
| Posté : 28-06-2008 08:53
bon.moi je parlais de la marque du compresseur ......... N'est ce pas du bitzer ??? As tu vérifié que tu n'as pas une bobine de régulation de puissance de grillée ou mal alimentée ??? |   Profil
|
|
nh3
624
| Posté : 28-06-2008 09:05
il manque aussi les pressions auxquelles tu travailles, le régime auquel tu devrais travailler. J'imagine que tu refroidis de l'eau glycolée. A quelle température devrait -elle être et à combien est-elle ??? @+ |   Profil
|
|
Pharaon
7
| Posté : 28-06-2008 12:56
C'est en effet un bitzer , je doit verifier les bobines de regulation de puissance et pas encore relevé les temperatures de l'eau glycolée. A++ . Merci.
|   Profil
|
|