|
benmo
34
| Posté : 16-05-2008 22:52
bonsoir tout le monde
quel quin peut me dire si il connait une formule rapide pour déterminer
rapidement la puissance du groupe de condensation pour une cf+ t* +2c*
( je sais ke les enciens utilisent bcp ces méthodes )
volume de la cf 18m3 . j ai entendu qu il faudrai compter environ 100 watt pas m3
je sais kil faut un bilan thermique tres preci mais je sais aussi ke les enciens pratiquent cette methode.
merci pour vos réponse |   Profil
|
|
christ59
1024
| Posté : 17-05-2008 01:39
t'es pas loin de la verite ,mais si il fait 40°c en ambiance et une ouverture de porte tout les 5 minutes ,t'es a cote . si c 'est une utilisation normal ça fait un peu juste pour moi .
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme. |   Profil www
|
|
benmo
34
| Posté : 20-05-2008 19:51
merci chris59 pour ta reponse .
sinon toi tu prendrai combien toi, sachant ke c est une chambre normale
avec des conditions normale
je sais ke pour les cambre négative c est plus compliké .
|   Profil
|
|
christ59
1024
| Posté : 20-05-2008 20:01
salut moi,je prendrais plus 2200 w à -10°c .
voilà a plus
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme. |   Profil www
|
|
benmo
34
| Posté : 20-05-2008 21:44
salut christ59
c a dire 120 w par m3 environ . |   Profil
|
|
BA43
405
| Posté : 21-05-2008 00:03
salut benmo
voici qques puissances frigo données pour 20m cubes temps de fonctionnement 18 heures /jour
surgelés -22/-20 :1926w dt 6° ;viandes -1/+1 dt 7° 1786w ; poissons (sur lit de glace fondante)
dt6° 1647w ; charcuterie +1/+3 dt 7° 2529w ; produits laitiers et ultra frais +4/+6 dt 8° 1856w ; fruits et légumes+6/+8 dt 6° 2007w
ces puissances sont données à titre indicatif
pour ma part je ne résonne pas en puissance au m cube, au niveau des apports par les paroies la surface n'étant pas multiplié par 2 quand le vol est multiplié par 2 les apports sont proportionnel à la surface
une cf de petit volume et plus sensible q'une grande aux entrée de chaleur par ouverture de porte et apport de service
je fais de mème pour les prix
BA |   Profil
|
|
benmo
34
| Posté : 22-05-2008 21:20
merci ba43 pour tes precisions
tu les as eux ou ses donneés .
quand tu vas chez un client et kil veut un groupe pour sa chambre froide
tu na pas toujours ces calcule sur toi . alors j esseye de savoir si
il ya des racourcis pour déterminer un groupe a kel ke wat prés. |   Profil
|
|
xavier-x
87
| Posté : 23-05-2008 19:52
et pour le calcul de ta buse sur detenteur tu fait comment ... buse de 01 =1500w |   Profil
|
|
BA43
405
| Posté : 23-05-2008 23:14
bonsoir à tous
les tableau de capacité de DANFOSS ou autre fournisseur 1 catalogue matériel à parfois bien sa place dans la voiture
BA |   Profil
|
|
christ59
1024
| Posté : 24-05-2008 01:05
oui,mais c encore mieux lorsque tu as l'emballage du detendeur danfoss ,et sur lequel il est noter toute les puissance par apport au fluide et buse
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme. |   Profil www
|
|
Aller à la page : [ 1 | 2 ] |