Bonjour
Quel serait le meilleur différentiel de température d'une CF négative à -25 de consigne ? et les fréquences de dégivrage ?
Est -il normal que le retour (aspiration) givre jusque compresseur ?? |   Profil
|
|
faycal59
267
| Posté : 25-02-2011 00:51
salut
Le différentiel usuel est 2K, et ça marche bien comme ça.
4 dégivrages par jour de 45 minutes, avec une T°C de fin de dégivrage à 12°C.
Et oui c'est normal que l'aspiration givre jusqu'au compresseur car les vapeurs surchauffées arrivant du (des) évaporateur(s) sont bien en dessous de 0°C suivant la longueur de tuyauterie et la qualité de son isolant.
Fayçal |   Profil
|
|
dmarco
1396
| Posté : 25-02-2011 01:11
Bonsoir rmq,
Tout à fait d'accord avec ce que t'as dit faycal!
Toutefois, il y a juste un petit détail qui me chagrine..... c'est dans le titre de ce post !
Un différentiel .... ne peut pas être déterminé comme " négatif " ... puisqu'il est à la fois ... " positif " ET " négatif " !!
Pour reprendre ton exemple de la CF négative ( consigne -25°C et différentiel de 2 ), ton installation pompera donc logiquement entre - 23°C et -27°C !!
A+
Travailler....c'est bien, mais travailler bien.... c'est mieux! |   Profil
|
|
master1551
40
| Posté : 25-02-2011 07:08
4 Dégivrages par jour ... C'est Pas économique ça....
  Profil
|
|
pierre
260
| Posté : 25-02-2011 08:24
Salut a tous
marco... moi j'aurrai dis 'regulera entre -23 et -25'
mais bon on est pas a 2° près
a+ |   Profil
|
|
faycal59
267
| |
rmq
109
| Posté : 25-02-2011 08:58
bonjour les amis
pour dmarco : je voulais dire le différentiel au négatif (application négative)
OK pour tous les postes , j'ai mis -25 -20 .. je dois changer alors .. je pensais à na pas faire redémarrer le compresseur plusieurs fois quand le différentiel est petit...
|   Profil
|
|
jako
69
| Posté : 25-02-2011 09:00
bonjour,
D'accord avec pierre, le fonctionnement se fera entre -23 et -25 si le point de consigne est à -25 avec un diff de 2k.
4 dégivrages c'est normal, à voir ensuite avec l'usage qui est fait de cette CF, des ouvertures de portes et apports de marchandises pour la durée des dégivrages.
(Les lois des hommes ne peuvent changer ni muer les lois de nature). |   Profil
|
|
faycal59
267
| |
rmq
109
| Posté : 25-02-2011 09:32
Ok
Le différentiel est toujours positif, et j'utilise un thermorégulateur électronique pas de problème .. pour ce qu'on appelle différentiel négatif c'est pour le chaud je crois.
Pour un évaporateur comme LUC700E et un UH TAGD2532ZBR et un volume de 70 m3 quel serait le numéro de l'orifice, moi j'utilise le n°5 avec un détendeur Danfoss MOP au R404a |   Profil
|
|