Bonjour à tous,
étant debutant sur les centrales, je voulais savoir quels sont dans l'ordre les étapes à respecter pour changer un compresseur sur centrale, j'ai mon idée mais bon...
1.coupure électrique du compresseur en question
2. mise sur l'avant des vannes bp et hp
3.deconexion électrique (bornier,traxoil,sondes...)
4.mise en place nouveau compresseur
5.cablâge
6.mise sur siege arriere des vannes
7.connexion électrique à l'armoire



qu'n pensez-vous ?
merci

  Profil  
faycal59
267     

faycal59
  Posté : 15-02-2011 22:55

Salut

1. Tout d'abord coupe le jus (déconnecte tes phases sous le KM pour éviter une alarme...)
2. Avant mise sur l'avant des vannes, je ramènerais tout le fluide à la bouteille, ou je tirerais au vide le compresseur par un autre moyen, pour éviter une récupération du fluide contenu dans le carter.
3. mise sur l'avant des vannes bp et hp
4. déconnexion électrique (bornier,traxoil,sondes...)
5.mise en place nouveau compresseur
6. Vérification du niveau d'huile (appoint si nécessaire)
7. Tirage au vide du nouveau compresseur.
8. mise sur siege arriere des vannes
9. Ramène le fluide à la bouteille (Pour éviter d'éventuels coups de liquide au redémarrage du compresseur)
9. connexion électrique à l'armoire
10. Contrôles et essais (contrôle des phases, etc...)





Fayçal


Message édité par : faycal59 / 15-02-2011 23:02


  Profil  
daouda
4  

daouda
  Posté : 16-02-2011 00:05

j"esper que vous connaissez les cause du grillage de vtr comp

on fini jamais d'apprendre

  Profil  
daouda
4  

daouda
  Posté : 16-02-2011 00:10

j"esper que vous connaissez les cause du grillage de vtr comp

on fini jamais d'apprendre

  Profil  
dmarco
1396       

dmarco
  Posté : 16-02-2011 16:25

Bonjour daouda,

Les causes de casse des compresseurs peuvent être multiples, parfois internes ... mais aussi parfois externes!
Ca dépend grandement du type de compresseur.... piston ... scroll ... ect ...

Mais avant de nous livrer plus précisement vos pensées, n'oubliez pas de passer par la case " presentation membre " !

C'est par içi que ca se passe ==> http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12

Il serait dommage que notre ami gautron ne puisse finir son post de votre faute!

A+


Travailler....c'est bien, mais travailler bien.... c'est mieux!