  Posté : 04-03-2007 22:12

Hier j'ai eu le droit à la grosse fuite de gaz
Dur, dur pour un samedi......

j'ai remis 150 Kg dans l'installation et j'ai trouvé la fuite.... une vanne qui frottait le tube HP. Biensur la fuite était situé avant la vanne d'isolement. Donc tirage au vide de la centrale, et soudure sur la fuite...

A j'adore ce metier

Message édité par : Adrien / 09-03-2007 23:53


  Profil  www    
saber
79    

saber
  Posté : 28-04-2007 11:01

bonjour adrien , je me suis surprie lorsque j'ai lus ke tu as mis 150 kg de freon !!!!
j'éspere ke c une faut de frappe
en tout cas je te souhaite bon chance

  Profil  E-mail  
dan57100
68    

dan57100
  Posté : 28-04-2007 15:14

hello


ça doit sans doute être dans une très grosse installation de type centrale de supermarché ou industrielle

  Profil    
Adrien
551      

Adrien
  Posté : 28-04-2007 20:22

alut Saber
non Dan à raison.. c'est pas énorme sur une centrale d'hypermarché.

  Profil  www    
ste_73
1  

ste_73
  Posté : 20-05-2007 14:50

bonjours, je travail de temps en temps sur une installation industrielle avec distribution par pompe de fréon, elle possède environ 10 tonnes de fréon R22.
mais suite à la nouvelle loi, elle doit normalement etre changée, par un primaire a l'ammoniac et un secondaire au CO2 liquide (dioxyde de carbone), ce sera beaucoup mieux

  Profil  
Adrien
551      

Adrien
  Posté : 20-05-2007 18:45

Une des installations d'hyper dans le qu'elle je travail et au CO2 !!! Les pressions de fonctionnements sont impressionnante !!!