quels sont les pistes à privilégier pour le cas d'une chambre surgelés dont l'évaporateur n'est pris en glace que sur une très petite portion du côté opposé au détendeur et plus precisment sur le haut. je pensais à une micro fuite car chute de pression et donc temperture en baisse mais j'aimerais vos avis
a+ |   Profil
|
| adelclimatisation
766
| Posté : 28-01-2011 22:24
salut et bonne soirée a ts
le givre a tendence a ce propager rapidement , lentement?
si le givre commance en sortie de l evape je dirais un monque de debit d aire. |   Profil
|
| faycal59
267
| Posté : 28-01-2011 22:53
Salut
Tu peux aussi vérifier l'emplacement ainsi que la température de ton thermostat de fin de dégivrage.
Fayçal |   Profil
|
| kopsys
18
| Posté : 29-01-2011 09:09
Slt R2D2
Où est placé ta sonde dégivrage ? |   Profil
|
| jako
69
| Posté : 29-01-2011 10:26
bonjour,
as tu fait un relevé de fonctionnement, BP HP, T°, SR, Surchauffe pour t'assurer que ton installation soit bien chargée ? quel fluide? recherche de fuite ?
L'endroit ou tu dis que la glace apparait correspond apparemment à l'emplacement de la sonde de dégivrage, vérifie tes consignes de dégivrages, durées, intervalles de dégivrage et surtout la température de fin de dégivrage, remonter cette consigne pourrait corriger ton problème. Pendant que tu y es, vérifie également les intensités de tes résistances de dégivrage.
Ce ne sont que quelques pistes à suivre, il y en a bien d'autres !
a+
(Les lois des hommes ne peuvent changer ni muer les lois de nature). |   Profil
|
| mimifrigo
562
| | larafale
24
| Posté : 29-01-2011 21:41
salut
regarde ausssi l etat des aillettes
si abimes ou enfonces l air ne passe plus correctement
prise en glace plus rapide
y a toujours une solution a un probleme!!! |   Profil
|
|
|
|