1 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne. Devenez membre privilégié en cliquant ici
Modéré par : Adrien christ59 Aircofrigo 
Index du Forum » » Depannage Frigorifique » » [Résolu] - COMPLEMENT DE CHARGE
2 pages [ 1 | 2 ]
Auteur[Résolu] - COMPLEMENT DE CHARGE
ANMALU
5  

ANMALU
  Posté : 16-01-2011 10:51

BONJOUR, j'ai un petit probléme j'ai rempli une installation frigo en gaz cependant pour fair un appoint de charge la bouteille ne se vide pas, alors que je suis branché sur le reservoir de liquide,est ce que j'i oublié de faire une manip? si vous pouviez me repondre
merci

  Profil  
phifroid
8  

phifroid
  Posté : 16-01-2011 11:34

salut, ta pression dans la bouteille liquide et plus forte de ta bouteille de fréon, tu ne pourra faire ton complétement par la, que par l' aspiration du cp bon courage

  Profil  
biloute
407      

biloute
  Posté : 16-01-2011 12:00

bonjour,

à moins qu'il fasse le complément via une pompe!! alors il peut aller en HP dans la bouteille.

petite question: quel type de fluide? pour savoir si tu DOIS charger en phase liquide ou si tu peux charger en phase vapeur.

à+

  Profil  
dmarco
1396       

dmarco
  Posté : 16-01-2011 13:46

Bonjour à tous,

Comme d'habitude, le manque d'infos est criant, mais....

Puisque notre ami nous dit avoir " rempli son installation ".... quelle est l'utilité d'un éventuel complément??

A+


Travailler....c'est bien, mais travailler bien.... c'est mieux!

  Profil  
juju83
30    

juju83
  Posté : 16-01-2011 14:19

bonjour anmalu
si tu veux charger en liquide dans le réservoir liquide il faut que la pression de ton réservoir soit inférieur a celle de la bouteille tu peux donc fermer ta vanne entrée réservoir et arréter la ventilation des postes pour stocker ton liquide dans les évaporateurs et le condenseur en surveillant ta hp mais attention dés que l'aspiration comence a givrer il faut que tu arrétes tes compresseurs ;tu fais ton complément;tu remets la ventilation des évaporateurs pour évaporer ton liquide ;tu ouvres la vanne entrée réservoir et tu remet en route.
si tu as une prise de pressions sur ton départ liquide tu a juste a te brancher dessus et a fermer ta vanne de sortie de réservoir liquide de la tu pourra charger en liquide en toute tranquilité.
je te conseille cette manip pour les gros complément ou les charges compléte mais pour un petit complément c'est plus simple de charger par l'aspiration vasi molo quand méme soit bien attentif au givre sur l'aspi; au bruit du compresseur; et a son intensité tout en gardant un oeil sur ton sous refroidissement car c'est cette valeur avec ou sans voyant liquide qui t'indiquera si ton instalation et bien chargée;bon courage

  Profil  
dmarco
1396       

dmarco
  Posté : 16-01-2011 16:23

Bonjour juju83,

Attention à ce que tu dis!! ... On ne connaît pas l'installation, ni si tous les éléments ont " correctement " été dimensionnés!!

En suivant tes dires, je comprend qu'il suffit de " remplir " le condenseur et le(s) évaporateur(s)... et pour ce faire, je vois mal comment les tuyauteries " intermédiaires " ne seraient pas remplies également .... et après???
Tu ne penses pas qu'en mettant l'installation en marche.. il risque d'avoir ( peut-être ) une " léger problème " ... qui serait dû à une surcharge en fluide??!! Et peut-être même à ce que tout lui pète entre les mains...

Au vu de la question, il m'étonnerait fort que ce soit sur du matériel industriel, on serait donc dans du froid commercial... de taille raisonnable ( à mon avis ).... Donc, dans ce cas, une simple surveillance de la température d'évaporation et de l'amperage du compresseur simplifierait grandement les choses... il me semble!

Attendons donc un peu que notre nouvel ami ANMALU nous en dise un peu plus....

A+


Travailler....c'est bien, mais travailler bien.... c'est mieux!

  Profil  
ali59
7  

ali59
  Posté : 16-01-2011 19:10

BONJOUR apparemment tu en dis pas bcp sur le type d'installation ni le type de ff ...
Une petite ASTUCE...... laisse ton branchement ......tu ferme la bouteille DE FF ensuite tu chauffe BIEN la bouteille avec un decapeur surtout vers le bas de la bouteille COME SA LA PRESSION dela bouteille AUGMENTE
et tu reouvre la BOUTEILLE ET LE FLUIDE SINFILTERA DNS LE GROUPE SANS OBJECTION

....

ESSAI POUR VOIR SI CELA FONCTIONNE MAIS APRES JE CONNAIS PAS TON INSTALLATION et je n'ai aucune donné sur ce que tu as fait comme prevention



la manipulation peut ce récidivé plusieurs fois a la suite
cet manipulation fonctionne bien dans le froid industriel

Bon courage

Message édité par : ali59 / 17-01-2011 12:45



Message édité par : ali59 / 18-01-2011 14:46


  Profil  
Aircofrigo
2046       

Aircofrigo
  Posté : 16-01-2011 19:19

bonsoir,

ali59, pour la deuxième fois; merci de passer vous présenter .

par là: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12

comme déjà demandé auparavant: http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=2388&forum=1&ancre=1&start=0#1238816728



aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
ANMALU
5  

ANMALU
  Posté : 20-01-2011 18:58

c'est une chambre froide qui doit faire dans les 60 M3 alimentée en r404A,


Message édité par : ANMALU / 20-01-2011 19:00


  Profil  
biloute
407      

biloute
  Posté : 20-01-2011 19:21

bonsoir à tous,

ANMALU, c'est bien de donner cette info en plus,
mais en attendant, as tu lu et compris les réponses et questions faites ?
comprends tu que le branchement sur ton réservoir de liquide empêche ta bouteille de faire l'appoint?
qu'il est mieux d'y aller par la BP!! etc..
allez, à+

  Profil  
Aller à la page : [ 1 | 2 ]
Sauter à :

Temps : 1753070552.6283 seconde(s)